[求助]三洋冷氣內機SAE-V41HF偶而會莫名噴水

[複製鏈接]
發表於 2024-7-19 12:47:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 GHK949 於 2024-7-19 12:55 PM 編輯

機體已經清洗過,但仍舊出風口有時會噴出少許水珠,雖然噴水量減少許多,以V28HF為範本,是結構上哪裡要補強?
20240719_092220.jpg 20240719_092229.jpg 20240719_092236.jpg 20240719_092304.jpg 20240719_092323.jpg 20240719_092328.jpg 20240719_092340.jpg 20240719_092417.jpg
發表於 2024-7-19 18:48:09 | 顯示全部樓層
124622zz5gb5t0bmb21mzg.jpg

紅圈處右邊也有相同接縫,用速利康封住

氣流會在內部亂竄,,造成水盤內的水會跳動
噴到接縫中,因接縫有毛細現象,會將水吸入,
由出風口流出

這現象一般是蒸發器髒造成,或是蒸發器鰭片扁掉

評分

5

查看全部評分

 樓主| 發表於 2024-7-21 10:08:14 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2024-7-19 06:48 PM
紅圈處右邊也有相同接縫,用速利康封住

氣流會在內部亂竄,,造成水盤內的水會跳動

感謝您的解惑