痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 4387|回復: 5

[電子儀表] ESD 量測無塵室裡推車實務請教

[複製鏈接]
發表於 2021-9-14 00:29:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,小弟是新手,之前的人離職了來不及交接,特來請教

(1)之前的人留下來的照片是說量測推車的ESD,是電阻計上二端都接著砝碼,砝碼A放在推車裡,砝碼B放在防靜電地板 (參考下圖右側)
(2)我在網路查到資料有個ESD TR53文件,它的方式是電阻計上一端接著砝碼,一端和電源插座的地腳串接,實務是這樣子嗎? (參考下圖左側)
(3)ESD TR53推車、工作桌的接地都是和電源插座的地腳串接的樣子,小弟任職公司的工作桌其接地好像不是電源插座的地腳,廠務單位說是人員接地的配電盤分接出來的...雖然地都共通,但性質上不是電源插座的地腳那裡...聽的小弟滿頭霧水了,有誰能看懂小弟的第(3)個問題嗎?


2.jpg
 樓主| 發表於 2021-9-14 00:30:22 | 顯示全部樓層
再重發帖,原來貼圖的眉角要注意的細節滿多的,真不好意思,下次明白了
發表於 2021-9-14 11:55:50 | 顯示全部樓層
leimi 發表於 2021-9-14 12:30 AM
再重發帖,原來貼圖的眉角要注意的細節滿多的,真不好意思,下次明白了

貼圖的眉角要注意的細節滿多的?
其實就一個圖片插入的動作,有何眉角要注意的細節滿多?
發表於 2021-9-14 15:21:26 | 顯示全部樓層
第(3)個問題 目的就是
[人員接地] 既要接地又想保護人員安全
配電盤分接給予[人員接地] 獨立一個專用路徑  不讓 電源插座的地 混進來

電源插座上的 設備發瘋亂搞時  [人員接地]路徑上的人員不會被連坐誅殺

評分

2

查看全部評分

 樓主| 發表於 2021-9-17 01:30:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2021-9-14 11:55 AM
貼圖的眉角要注意的細節滿多的?
其實就一個圖片插入的動作,有何眉角要注意的細節滿多? ...

wish 大大

是小弟的問題,小弟常逛的論壇常發文,只有這裡要多注意一下[圖片插入]的動作

有時快手發完文就逛其它網站一不小時3個小時黃金時間就過了....
小弟會反省
 樓主| 發表於 2021-9-17 01:33:39 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2021-9-14 03:21 PM
第(3)個問題 目的就是
[人員接地] 既要接地又想保護人員安全
配電盤分接給予[人員接地] 獨立一個專用路徑  ...

謝謝SIMON1016 大大的分享

說法很給力,原來手冊上的電源插座地是參考,為免電源插座上設備異常影响到人員,獨立的[人員接地]配置是個安全的作法考量