痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 4006|回復: 3

[求助]紅外線感應器讓燈亮幾十分鐘才熄

[複製鏈接]
發表於 2020-9-2 09:00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atrust 於 2020-9-2 09:13 AM 編輯

https://www.ruten.com.tw/item/show?21209227518829
我在去年大約4月多在上面的連結買了3個紅外線感應器
並同時把它裝在了3個不同的位置
它是2線制,就是1個火線入,再出來一條接燈的一端
它是可控硅(矽)控制的,不像繼電器控制的亮的時候會搭一聲
這個亮的時候是無聲的, 剛開始運作還正常,但大約用了半年後,
這3個都陸續壞掉, 情況是一亮就亮很久,我把感應頭用紙板遮住也不會熄,
照說明上是寫說它可以調30~300秒,但我已經調到最低及拔掉重接也沒有恢復正常
於是我去計算它多久才會熄滅
一次是8:20亮,到9:01才自己暗掉
接著再試一次 9:02讓它亮, 9點18分自己暗掉
也就是說持續要亮多久並不一定,但遠遠超過300秒

它原廠用的零件在這邊有詳細的圖片:
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=13390720602
我自己拍的也上傳到這裡:https://imgur.com/a/zl7fmmI

當第一個壞掉的時候
我問了拓安達原廠的淘寶店
客服說可能是可控硅壞掉
但後來陸續都壞掉了
覺得事情很詭異
BT137有這麼爛嗎
買了3個都壞可控硅?
請問大家認為可能是哪裡的問題?
我該更換或如何測試什麼地方?
謝謝~~


此外我後來買了3線制的繼電器版本就都正常
(感應器本身也要接一條中性線)
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=2vgr24r5701
發表於 2020-9-2 09:45:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-9-2 09:56 AM 編輯

除了 鎢絲燈之外   
省電燈泡/LED燈/日光燈    裡的電子驅動電路會產生高頻雜訊並流竄在電力線上

也許輕症 加 X電容

通常要 電容電感一起上 (EMC 濾波)
參考8#
LED燈具加裝觸控開關
https://bbs.pigoo.com/thread-76576-1-1.html
發表於 2020-9-2 11:08:33 | 顯示全部樓層
圖片外連會被封

評分

1

查看全部評分

發表於 2020-9-2 12:21:40 | 顯示全部樓層
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-21 09:16 PM , Processed in 0.142347 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.