如何作一個開關控制單插。自己迴圈卡關中

[複製鏈接]
發表於 2020-7-8 11:41:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道應該發那邊好,所以發在閒聊區,如有錯誤,請大佬們原諒。

事情是這樣。 最近想作一個簡單的明盒延長線?偶爾在作電器測試時方便,也淘了一個20A的電流計

然後,也許工作壓力大,卡關了,已經燒掉兩個單切開關。 大概是問題太簡單,上網爬文找不到答案。

用1.6白扁線作好一條延長線,然後想接明盒,搭配1單1插。 用A開關,控制B單插。
然後要先繞進電流計再輸出。 這樣在插上電器時能看到電壓及電流。

請問要怎麼接呢? 在辦公室發呆貼文,手邊也沒有照片,先上網找到大概的示意照片。 請前輩們指點

單開控制單插
1376648536-1343385473_n.jpg

要配合這款電流計
TB2GZ85mJBopuFjSZPcXXc9EpXa_!!719774784.jpg
發表於 2020-7-8 11:57:37 | 顯示全部樓層
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-8 12:16:36 | 顯示全部樓層
你的接線圖要貼上來,大家才會知道問題出在哪裡?

評分

2

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-8 12:39:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2020-7-8 01:01 PM 編輯

一個原則~開關,電流表都要串聯。
開關ON時~
延長線插頭A到插座A,要相通&跟B不能短路。
延長線插頭B到插座B,要相通&跟A不能短路。
還有~負載不能大於15A(1650瓦)。

114121w76ef2skfxe4z16a.jpg

113938m734754w5jtvsb4j.jpg

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-7-8 13:23:06 | 顯示全部樓層
感謝樓上各位前輩指導,茅塞頓開。 下午上班心情都好了起來.哈哈
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-8 14:48:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2020-7-8 02:49 PM 編輯
big619 發表於 2020-7-8 12:39 PM
一個原則~開關,電流表都要串聯。
開關ON時~
延長線插頭A到插座A,要相通&跟B不能短路。


big6192大
這樣開關接負載,導通後不知哪個節點會先蹦,還是上+下圖。
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-8 15:18:32 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2020-7-8 02:48 PM
big6192大
這樣開關接負載,導通後不知哪個節點會先蹦,還是上+下圖。  ...

哪個虛標就先燒哪個!
電流計標0~20A。
開關&插座大都標15A。
線徑太小也會燒。
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-7-8 16:22:40 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2020-7-8 03:18 PM
哪個虛標就先燒哪個!
電流計標0~20A。
開關&插座大都標15A。

呃~~我應該最多測到吹風機之類的大瓦數家電而已
希望不會燒~~~
回復

使用道具 舉報