痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 8101|回復: 2

日立RAS-32DQ變頻冷氣SIPM基板維修,故障燈閃爍三次

[複製鏈接]
發表於 2019-5-29 10:36:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日立RAS-32DQ變頻冷氣SIPM基板維修,故障燈閃爍三次

室內機出現,燈號 73
室外機 出現 閃 三次 燈

測試版子
5顆 陶瓷電容 103 電容值偏低
2顆 陶瓷電容 332 電容值偏低
2顆 陶瓷電容 472 電容值偏低

壓縮機溫度感應器 板子上接腳斷了
更換接腳即可

更換 陶瓷電容後一切正常

陶瓷電容103

陶瓷電容103

陶瓷電容332

陶瓷電容332

陶瓷電容472

陶瓷電容472

評分

4

查看全部評分

發表於 2019-5-29 12:20:04 | 顯示全部樓層
版大方便拍攝SIPM基板照片嗎?
 樓主| 發表於 2019-5-30 07:45:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gwobin01 於 2019-5-30 07:46 AM 編輯
GHK949 發表於 2019-5-29 12:20 PM
版大方便拍攝SIPM基板照片嗎?


SIPM基板圖片
以下連結是同一台冷氣之前的維修紀錄
http://bbs.pigoo.com/thread-70293-1-1.html
IMG_20161020_145323.jpg
IMG_20161020_145329.jpg
IMG_20161026_083327.jpg
IMG_20161026_083334.jpg
IMG_20161026_083341.jpg
IMG_20161026_083402.jpg
IMG_20161026_083848.jpg

評分

2

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-25 01:51 PM , Processed in 0.181201 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.