痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 9654|回復: 4

[冷氣機] 萬士益分離式冷氣室外機MAS-258P散熱不良維修

[複製鏈接]
發表於 2016-4-25 14:55:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 fks 於 2016-4-25 08:29 PM 編輯

萬士益分離式冷氣室外機MAS-258P散熱不良,造成室內機冷氣溫度無法達到設定溫度26度,一直維持在29度,
冷氣機銘版如下圖
20160419_181253.jpg

冷氣剛開機時有檢查室外機的運轉狀況,壓縮機有啟動,風扇運轉正常,室內機的冷氣正常,
過了5分鐘後,室內機冷氣出風口溫度就不冷了,這時室外機的風扇轉速變慢了,
有請幫我安裝冷氣的師傅來看,是不是冷煤有洩露不夠用了,
檢查後認為是室外機鰭片太髒,風量不足造成,只要清洗後就會恢復正常,
利用假日清洗室外機後,冷氣還是不正常,但有發現室外機的風扇,一開始的速度就很慢,
將室外機外殼打開檢查風扇的啟動電容與壓縮機的啟動電容,外觀看起來都正常,
將電容連接線接拆掉用電容表測試電容值是否正常,壓縮的啟動電容的電容值正常,
散熱風扇的電容值不正常,測試圖如下,兇手就是它了,

20160423_195318.jpg

到冷氣材料行購買相同規格的電容更換,使用前用電容表測試電容值,測試圖如下

20160423_175900.jpg

更換新的電容後,室外機的風扇運轉速度已經恢復正常,室內機的溫度已可以下降到設定的26度。

在檢查時發現壓縮機的啟動電容外殼溫度很高,這是正常的嗎?
另外下圖的照片有3個零件,2個是電容,另一個是什麼零件?
20160423_160756.jpg

評分

5

查看全部評分

發表於 2016-4-25 16:02:25 | 顯示全部樓層
壓縮機啟動用繼電器

評分

1

查看全部評分

發表於 2016-4-25 17:40:51 | 顯示全部樓層
小弟是不是看錯了,啟動電流31a,有點高了
發表於 2016-4-29 16:28:39 | 顯示全部樓層
啟動電流31a約3秒內降下至4.4運轉電流
發表於 2016-4-30 23:56:01 | 顯示全部樓層
定頻冷氣啟動電流高正常的..
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-12-22 04:05 PM , Processed in 0.067001 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.