痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
樓主: wish

讓論壇的IBM eServer 336 伺服器有個舒服的環境 (紙上談兵篇)

  [複製鏈接]
發表於 2014-8-15 18:19:13 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-8-15 05:08 PM static/image/common/back.gif
draculaxx,我想大家都知道要沒有灰燼,最好的方法就是無塵室,這如同要把溫度降下來,用台冷氣最合適, ...

WISH大:
  40坪的空間要隔出1坪的空間很容易吧!! 冷氣 噪音 都好控制!!要多冷就多冷!!8000元的冷氣一定夠用,窗戶邊冷氣機旁邊把他隔起來部會太難吧!! 搞不好雄爸的除濕機就能夠解決!!
 樓主| 發表於 2014-8-15 18:51:00 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-8-15 06:19 PM static/image/common/back.gif
WISH大:
  40坪的空間要隔出1坪的空間很容易吧!! 冷氣 噪音 都好控制!!要多冷就多冷!!8000元的冷氣一定夠 ...

我都沒那麼好命在工作室吹冷氣了
發表於 2014-8-15 19:24:29 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203085717006
不知道大大有沒有看到這個,腳位應該可以改
21203085717006_237.jpg
發表於 2014-8-15 20:11:04 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-8-15 07:24 PM static/image/common/back.gif
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203085717006
不知道大大有沒有看到這個,腳位應該可以改
...

看問與答裡面,有提到大概只適用在65W左右的amd cpu
90W跟125W的,賣家說不適用

所以推斷,因為只是用冷媒當作導熱介質,跟一般的散熱器差不多意思
散熱效率也不算高,賣點主要是安靜

不是很符合需求的感覺?
發表於 2014-8-15 21:01:24 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2014-8-15 08:11 PM static/image/common/back.gif
看問與答裡面,有提到大概只適用在65W左右的amd cpu
90W跟125W的,賣家說不適用

他適不適用這台伺服器我就不清楚了,不這個散熱器的廢熱風是向上排(風扇在下面),如果把散熱器的上方開個孔洞讓熱風直接排出機體,伺服器內部應該會比較涼
發表於 2014-8-16 00:49:28 | 顯示全部樓層
在前面用冷凝方式降溫
把冷空氣送進去呢?
發表於 2014-8-16 07:50:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a2228731 於 2014-8-16 07:51 AM 編輯

以前曾在拍賣上看過…有些除濕機就有冷風的功能
熱風也有排風管可以接

如果說把冷風的出風口罩住主機的入風口
熱風就直接排出戶外
室內搭配個排風扇循環

不過這種類型的致冷能力不知道夠不夠主機用
夠的話可以改成兩台分時啟動,或許能耐用點?

不過長時間使用就一定要接排水管了
個人淺見
發表於 2014-8-16 12:30:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2014-8-16 11:44 AM 編輯

有冷氣功能的除濕機
https://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f53703500
日本製造 CORONA【CDM-1013】冷風除濕機 12.5坪 MJ-E105EF MJ-E175AF DW-D13HT F-Y32AXW DW-D8HT

有兩組排氣扇,各自獨立.與標準的除濕機不同.

用電量 300W,180度/月,電費約為180x5=1,200nt/月.投資費用約為12,000nt

還是改用 CPU cooler 電費較低.投資費用約為4,000nt
Cooler Master Hyper N520 - CPU Cooler with Copper Base and 5 Heat Pipes (RR-920-N520-GP)
IMG_6811.jpg
發表於 2014-8-17 02:50:15 | 顯示全部樓層
薄型伺服器風壓是重點,雙連風扇主要是加強風壓,讓氣流可以在內部有阻力的空間流動

改善方式建議可以製作風罩,然後使用大尺寸高靜壓風扇,可以降低小尺寸風扇高轉速惱人的聲音,且新型風扇有加上PWM控制,轉速控制範圍更廣,依照機內溫度進行控轉(使用外加電路)

例如這是SANYO DENKI的高靜壓型12公分風扇
DSC_9141_230-2.jpg

評分

1

查看全部評分

發表於 2014-8-25 20:58:42 | 顯示全部樓層
我也有一台1U server 民國93年的,24*7運轉到現在
相比之下我這台server很歹命
現在被我丟在戶外,用一個5加崙水桶改水冷
分開來想,電腦裡面最熱的元件是什麼-->power跟CPU是吧
如果把Power拿出來外面,cpu的熱也導出外面,那熱的問題就解決一大半了
但是power的線必須延長,為了怕壓降,所以connector我改用16awg*3的線另外拉,末端還加電容
其實仔細想一想,我們只需要伺服器的穩定及速度,實在不必像在機房,連一點點空間都要斤斤計較
發表於 2014-8-25 22:00:42 | 顯示全部樓層
以前拆過冰溫熱飲水機,制冷片好像會因制冷將空氣中的水分子變成水滴在鋁片上,如用銅熱導管該至機外,在用高風量靜音風扇吹,會不會降低溫度呢?
發表於 2014-8-28 17:00:32 | 顯示全部樓層
其實接一根管子到外面吸冷空氣進來, 後面再接一根管子到外面排氣, 應該會很有效

外面的主機, 都算容量, 不然就算流量, 怎麼算都划不來
發表於 2014-8-28 17:11:02 | 顯示全部樓層
現在好一點的主機板都可以當 server , 只是沒有雙 cpu, 像是 Z97/H97 系列都很好用
如果只是單純的論壇, 就很夠用了, 看是每年用噴槍噴一次或是用好點的機箱
不過已經買了高級伺服器, 重要的還是排氣排熱
 樓主| 發表於 2014-8-28 17:22:26 | 顯示全部樓層
哈!回收場王子弄來一台日本原裝日立除濕機,改天拆開看看好不好改。

B1.JPG


B2.JPG

 樓主| 發表於 2014-8-28 17:51:01 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2014-8-16 12:49 AM static/image/common/back.gif
在前面用冷凝方式降溫
把冷空氣送進去呢?

是的!現在就是在想用較節能及方便的方法製造冷空氣送進去。
發表於 2014-8-28 21:06:33 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-8-15 07:24 PM static/image/common/back.gif
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203085717006
不知道大大有沒有看到這個,腳位應該可以改
...

居然有這個, 太好用了, 我最近換 FX-4300, 熱度好高, 散熱風扇轉不停
這種東西不知道壽命有多長? 上面說保固30天 @@
而且不用風扇, 萬一壞了..........
發表於 2014-8-28 21:07:17 | 顯示全部樓層
WISH大大越來越誇張了
 樓主| 發表於 2014-8-29 00:06:28 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2014-8-28 09:06 PM static/image/common/back.gif
居然有這個, 太好用了, 我最近換 FX-4300, 熱度好高, 散熱風扇轉不停
這種東西不知道壽命有多長? 上面說 ...

這個不行裝。
 樓主| 發表於 2014-8-29 00:07:17 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2014-8-28 09:07 PM static/image/common/back.gif
WISH大大越來越誇張了

有空先拆開看看情形再說......
發表於 2014-8-29 01:31:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2014-8-29 01:35 AM 編輯

1RU 的剃刀伺服器原設計就是在低塵低溫的機房內使用,且對空調的風向有一定的要求。
低溫的冷風要從高架地板出來再從標準機櫃的前方送進伺服器的面板,熱風再從伺服器的後方與機櫃後上方經由機櫃風扇與專用風管排出機房來。
機櫃的前後方都必須有門,讓人員空間與機櫃內部冷卻用的空間是隔開的,如此才能有效的利用空調而讓空調的噸數與耗電降到最低,而人員的環境空間要不要開冷氣就是其次問題,唯有如此才能解決機器熱的要死而值班人員冷的要死的問題。

依站長的環境如有可能還是改用工業電腦比較合適,機器的內部空間夠大能夠使用無風扇的超大型 CPU 散熱片,即使要增加內部風流也很容易自行加裝多組風扇,面板內還能放置多片除塵濾棉。

現階段建議只要在剃刀伺服器的後上方加置排熱風扇加強排熱即可,如要更理想就自行打造冷氣機櫃給伺服器住。
以前用過德製的 41U 專用冷氣機櫃,就是在機櫃的背門上附掛上ㄧ台小型的直立式窗型冷氣,這種專用機櫃因為含原廠的冷氣機所以很不便宜市面上就很少人用。

便宜且簡單的改法就是先要有一個含前後門的機櫃,後門的上下各挖ㄧ個風口,然後用塑膠板或軟管將風送進與抽出,進氣口要加裝濾棉並定期更換,要用自然風還是冷氣送進去都可以這完全看伺服器的數量來決定。
如要更理想再裝溫度探棒與風扇自動調速電路就行了。
發表於 2014-8-29 12:34:26 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2014-8-28 09:06 PM static/image/common/back.gif
居然有這個, 太好用了, 我最近換 FX-4300, 熱度好高, 散熱風扇轉不停
這種東西不知道壽命有多長? 上面說 ...

風扇藏在散熱鰭片的下方,往上吹
發表於 2014-8-29 12:57:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-8-29 12:06 AM static/image/common/back.gif
這個不行裝。

那實在太可惜了
發表於 2014-8-29 13:25:05 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-8-29 12:34 PM static/image/common/back.gif
風扇藏在散熱鰭片的下方,往上吹

可惜 Fx4300 不能用
發表於 2014-8-29 13:55:14 | 顯示全部樓層
致冷片一定要配水冷才會"真的"有效果。但耗電量極高。

風壓高,也需要進氣溫度的配合。

機架式設備,本就需要在有空調的環境下運作。

小弟的淺見,以室溫30度,原廠的設計即可正常使用。 因為小弟就有這樣的客戶在跑ERP   
發表於 2014-8-29 14:04:39 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2014-8-28 09:06 PM static/image/common/back.gif
居然有這個, 太好用了, 我最近換 FX-4300, 熱度好高, 散熱風扇轉不停
這種東西不知道壽命有多長? 上面說 ...

您都沒專心看商品圖片跟問與答  

這款的太高熱的cpu不適用

賣家有拍背面照,散熱鰭片下方有各風扇.
 樓主| 發表於 2014-8-29 14:05:19 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2014-8-29 01:31 AM static/image/common/back.gif
1RU 的剃刀伺服器原設計就是在低塵低溫的機房內使用,且對空調的風向有一定的要求。
低溫的冷風要從高架地 ...

謝謝你的建議,痞酷網在Discuz 7.0的時代就是用華研的工業電腦,那是一台P4 2.4G的等級,後來lwang的HP 2U型刀鋒伺服器升級後就都改用刀鋒型的了。
發表於 2014-8-29 15:59:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2014-8-29 04:06 PM 編輯

本篇的重點應是熱量而不是冷氣溫度。

我用過許多射頻設備,機器大小跟 41U 機櫃差不多,產生的的廢熱換成瓦數高達 3KW 以上。
也是沒有使用冷氣協助散熱就是為了要省電費,否則光冷氣的電費跟發射機的電費是一樣每期電費都要兩三萬元。
他只靠強制空氣冷卻,進風口與出風口都是 50x50cm 見方,機器內部有十幾顆手掌大風扇,重點是熱風有用風管與換氣扇導出戶外。這設備就只是靠較大的空氣流量來散熱而已。

熱風一定要導出戶外否則讓他在室內循環只會越來越熱而已,就像現在流行熱賣的移動式冷氣一樣,後頭有個散熱風管一定要牽到戶外否則就不會冷了。

單台伺服器的散熱熱量頂多ㄧ兩百瓦,要扇掉是很容易的事,還不至於需要開冷氣。
發表於 2014-8-29 16:35:23 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-8-15 04:15 PM static/image/common/back.gif
痞酷網的主機是放在我的工作室,那裡是一個約40坪的開放空間,我的工作室並不是在家裡,那裡只有我會去而 ...

>>痞酷網的主機是放在我的工作室,那裡是一個約40坪的開放空間...

40坪的開放空間而言,嗯.........,弄個14, 16吋電扇或工業電扇...會不會比較簡單省事,也省電....
發表於 2014-8-29 16:43:59 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2014-8-29 04:35 PM static/image/common/back.gif
>>痞酷網的主機是放在我的工作室,那裡是一個約40坪的開放空間...

以40坪的開放空間[/backc ...

噗~~40坪,不用再加風扇了吧?

現在是主機會熱當嗎?   還是?
發表於 2014-8-29 17:03:57 | 顯示全部樓層
2個建議
利用冷卻水塔 和熱交換器 (如冷氣冷凝器 蒸發器)用循環水泵 用水溫差降低室內溫度

利用熱導管將封閉區內溫度導出例用外面風扇降溫 可防止灰塵
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-21 09:15 PM , Processed in 0.337581 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.