|
# P- b% o7 t8 }' d! x教你如何改裝液晶屏高壓板4 T8 \( ^7 a3 E' h3 P' f
- X5 P. h5 X9 O
高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。 ( k+ S9 d( a" D9 d) {" [% b
在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 " @# M* g n, z
高壓板的供電: 3 _% ], ?! q0 x7 |" D3 s
IBM的機器在11V--16V
( |0 B P' Y. r! e! M東芝的機器在5V--15V
: ~7 o- l6 O; B6 T9 e0 yDELL的機器16V--20V 6 |5 @6 C8 i3 Y' |' i5 l! I% b
改裝高壓板:
' C) G! ^5 P% U0 o3 i1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。
# k/ P5 [3 J( o. a6 C- h5 a8 i9 U. D2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。: \2 a# d+ j% g$ O4 d* _! H
3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。
% ], T/ v# Z! ^1 u* R9 i7 g) }4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。" G/ Z2 V5 C3 B6 g6 J+ _' R! {" p$ ]
5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。 # i6 c0 N0 h' ~# S: `" t1 ]5 m m
6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。
' a) C' d( Z& s/ G7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。 t' \0 n" @6 q4 w
特別注意:
# V& o0 K$ j" G1 t# z, B7 t2 R上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。- s5 Y* X9 @) h. L( i# Y
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。8 A, m3 e5 |" x% O
|
|