|
|
" u" o- W5 P z6 H% B
教你如何改裝液晶屏高壓板
- C+ |' p1 X3 o3 l; W+ R5 S' K0 [! R* v, d4 b: N$ F
高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。
+ Z- t& I8 H( T& S4 ~在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 & `/ |: W0 F. G9 y
高壓板的供電: ( V6 g" D: d ^' h
IBM的機器在11V--16V
7 p9 P1 A/ A, p* C9 {東芝的機器在5V--15V
1 z/ K8 A4 O0 o- R2 C) hDELL的機器16V--20V
, D6 A8 R2 S' U ]6 y. Q% I改裝高壓板:
0 X8 k: y7 ?! c c- C# d1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。 ' d/ K3 p9 [8 n h3 n y U' \
2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。; x( z+ f2 U* |
3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。 : F7 V% S- f# u4 z
4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。- t7 o, {# I1 w5 A
5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。
" z. |% ]$ j0 m3 U: l8 ?6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。
; w; n$ a$ V( [5 v9 [( Y ^ ~0 v7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。
2 R9 d8 @: o% x特別注意: 3 b; f6 D* U/ L& X
上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。
8 S% G# d4 O! Y' ?2 G如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。
8 c# T' A0 @: q3 Z% E |
|