|
|
; }9 {- x+ U. o. j4 I教你如何改裝液晶屏高壓板
' }8 C8 d- J, U+ c2 `
9 k8 t( p* a. R' z高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。 . o1 o: ?2 T& q2 o/ s" D' U7 s
在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 ' M+ J2 c; ~5 B5 t \- m! I- J
高壓板的供電:
1 \" ]1 W G5 ] p1 l1 S/ O! i7 _IBM的機器在11V--16V
1 k: S9 _ Y' U東芝的機器在5V--15V + g& Z: O- G; s7 h7 }
DELL的機器16V--20V & X7 U- o( z& Z
改裝高壓板: 1 A2 |' N r/ d5 [0 F5 z7 r/ B+ C
1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。 6 m' \! B) N5 O5 A# v7 g0 F, \
2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。
4 l! K1 }% k1 f# O$ I3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。 3 k; Q) V( E+ D7 K1 X: e
4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。
+ ?. \6 n8 I5 h5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。
1 z8 B1 L V2 e6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。 ; e" _" {% j0 q. o
7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。/ K' ^1 O7 M! O& K, _6 J, s
特別注意: $ B" Q ]: j5 m4 N t
上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。5 N6 W& `: m3 ^
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。
+ p8 |& ?( W6 B5 I* s4 a2 j% y7 W |
|