|
! |9 L4 Y$ l0 ^+ N' M/ Y: d教你如何改裝液晶屏高壓板
$ a6 _! G3 ^1 H! w+ X
1 Z1 q2 K9 c6 D高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。
# E% E6 S$ |1 d% f在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 5 L3 R' q `0 j* N1 O1 }/ o
高壓板的供電:
- U. v% l# e: OIBM的機器在11V--16V
& }( B7 X! u% J9 J# u; \東芝的機器在5V--15V : \" l" j/ y! V3 U* U
DELL的機器16V--20V
: v9 E, @& ?: b- x$ v' [5 l改裝高壓板: 0 @' R1 s+ n4 \) M
1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。
$ D4 o! m& z9 m0 m! K- p2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。* |. u+ Z9 d5 w* t; ^8 `9 F
3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。
! ]# u: z* Y8 I" V( b- q4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。
. N9 Z) W1 l' \2 g8 j* A+ Y3 _! I5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。
$ W8 E% Y7 X/ X( C, u3 M6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。
" v' L, G' p3 }; k7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。
, T, K, c P' S4 _1 g特別注意:
! l4 \$ Q- R ?5 l& y上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。0 n" `" L4 w" }1 n" Z. ~
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。
( N; u( ?8 Z6 H# A8 A |
|