|
; f/ r4 P; H8 @9 I" B! h
教你如何改裝液晶屏高壓板
8 y* K+ e( m" R- T3 d% d7 Y D9 M# v# }
高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。 # L* K; l& L$ q* c8 }+ [7 {! Q
在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 : L+ R- i [3 S" z$ l
高壓板的供電:
6 L! U8 F- w' g4 _2 ^IBM的機器在11V--16V 0 s- Z( `8 r- s3 t7 K# e$ R% g
東芝的機器在5V--15V 7 C) Q1 H( d0 n9 F+ z# r- L! I( j# O
DELL的機器16V--20V 9 E5 ?1 l7 t9 O, n2 C( r
改裝高壓板: % }- p( s) l: ?* x/ R
1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。
! c! B! v, n# g" t5 I$ b2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。
+ I3 E/ u% ^: e3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。 - }! q2 u! J; I$ |& \
4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。" p! { |8 E j
5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。
8 D4 @; Q% I- s+ H7 |$ Z/ ?6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。 8 C' F- Z* F7 _- A5 a! |
7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。
* G, _6 J$ c- d* U+ s( |1 X特別注意: # \7 c& Z7 c: T$ G* A) [1 b& B
上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。) z& c! d* w; Y' c- Q+ z
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。; g5 A- a9 f$ B: S
|
|