|
! j- ]& e) h9 S* O4 \1 r教你如何改裝液晶屏高壓板
7 D9 O! A. j2 i
* y& j1 |/ o; c, c/ B高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。 & O6 O3 a- c' W. {4 _" _
在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。
3 _9 ]1 G1 E6 {+ Q+ J 高壓板的供電: 0 [% x: J. `) I2 q7 P% o
IBM的機器在11V--16V
8 n/ Q/ b q/ }: T. d d東芝的機器在5V--15V 6 @- T; z$ ~, {9 R1 D
DELL的機器16V--20V
$ i. l" T$ o+ P& ]3 q4 a改裝高壓板: # |3 M, W/ ]# j% W9 V- E
1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。
. h3 P! O1 x1 u) A6 ~) U6 u2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。/ l( D, h+ w6 W
3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。 5 H& ^5 b) |( o1 X* q' Z
4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。
# _7 R2 {/ G) w2 N0 P% x8 f5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。 ' a3 i# o% F0 {$ z# b: O
6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。 + Q9 l* e" u" w: m2 U4 x
7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。
! f0 {( o" c. G/ ]# O4 I- j特別注意:
" W* Q" E' F f& U F上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。4 n- g" @" b; M. u* \2 [; l8 ^+ B
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。: [- [# |& n1 K& e1 j6 n
|
|