|
|
: r) q6 q o ~, ]4 I( Q1 P) S9 w
教你如何改裝液晶屏高壓板
# e0 `; a6 ]& X3 e& k$ V) p8 i
! D s5 h( x, j5 h+ k高壓板只要能滿足供電、地線、有開啟信號就能夠點亮燈管。拿下高壓板後,先測保險、二極體、三極管和場管有沒有損壞,如果沒有,高壓板就沒有修理價值。判斷高壓板有沒有修理價值,可以把高壓板接上可調電源,用一3V以上的電池,負極接高壓板的地線,用正極去碰觸剩下的信號線,如果不能點亮燈管,說明高壓板損壞。
) L x0 h' W3 Z' Q$ k在沒有燈管的情況下,先關掉萬用表,把表筆接到高壓板高壓輸出的耦合電容上(似接非接狀態),開啟電源開關,看瞬間表筆頭有無火花,如有,高壓板是好的,反之,高壓板損壞。 0 O2 R& J* O; m) ~5 X) L
高壓板的供電:
; b6 T% I; v' D6 U5 J& I! OIBM的機器在11V--16V , |# L9 Z: V8 u R1 ~
東芝的機器在5V--15V ( h: k/ B o0 G2 [. k+ {
DELL的機器16V--20V 2 {4 T9 F. c+ ~
改裝高壓板: 2 J s( C5 x0 R; x" l6 }
1、測客戶機高壓供電保險處的供電電壓。
r, k* @ i9 l( w# r2、找到客戶機高壓板的亮度信號線。調節亮度開關(FN+ ),電壓隨之變化的是亮度信號線。
/ c' s$ S# I% B* h& c" U3、找到開啟信號線。在亮度信號線上或下一根,電壓為3—5V的是信號開啟線。 . H/ M0 u: I" H
4、找一個供電、大小和客戶機高壓板相似的OEM高壓板。
& f/ U8 Q% ~- q" |& ^5、找出代換高壓板的供電線和地線,並接上外接可調電源。 . t$ D$ j/ q% o7 B4 Z
6、用3.3V電池去碰觸剩下的線,能夠點亮燈管的是開啟信號線,另一根就是亮度調節線。
) |' A3 _$ Y6 Z9 n H" v' [8 x2 N7、把客戶機高壓板上供電、地線、二根信號線和代換高壓板上線一一對應焊上,通電開機就可以測試。' w: G' n; y, h6 S' f; U
特別注意:
: k1 H' k9 ]9 h% y* F3 C+ T上門維修不要當著客戶的面修理高壓板。9 E" u: [, _% ^+ m
如果客戶機上高壓板的排線在七根以上,說明其它線可能接上了發光二極體,如果用OEM的高壓板,將使機器的信號指示燈不亮,換之前必須先和客戶溝通好。
) W8 R5 Q: l; H9 t' c1 y |
|