痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 6985|回復: 8

請問philips天秤座立燈安定器保險絲如何替換?

[複製鏈接]
發表於 2013-6-30 17:43:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖一L-L36W燈管及內部安定器
IMA02 (中型).jpg
圖二:安定器及更換的零件
IMA01 (中型).jpg

這是PHILIPS立燈的安定器,由於安定器原始的保險絲規格是630mA(3.6mmx10mm帶引腳),因電子材料門市找不到或者網路量要大,所以暫時以1A(5mmx20mm)代替,請教版上各位前輩:

一.保險絲可以1A代替嗎?
二.有無代換的的依據準則?

P.S.本次均仰賴版上各位前輩的維修文章及元件量測量教學參考,才能順利完修;但就是找不到有關保險絲的準則,請前輩們不吝指正
發表於 2013-6-30 23:01:55 | 顯示全部樓層
快超過一倍了基本上蠻危險的建議還是趕快換回
剛去看了一下這邊可以單買~一個10元
http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21112098648743#qna
 樓主| 發表於 2013-7-1 19:57:18 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2013-6-30 11:01 PM static/image/common/back.gif
快超過一倍了基本上蠻危險的建議還是趕快換回
剛去看了一下這邊可以單買~一個10元
http://goods.ruten.com. ...

謝謝熱心提醒,小弟會儘速更換;只是為什麼是630mA?或者應以多大規格取代?
發表於 2013-7-1 20:13:25 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2013-7-1 07:57 PM static/image/common/back.gif
謝謝熱心提醒,小弟會儘速更換;只是為什麼是630mA?或者應以多大規格取代?

其實1A也還好啦.....
當然規格越小越安全....

但這種電路保險絲絕對不能省......因為MOV或是整流橋壞掉的表現大都是"短路"......沒保險絲會很精采....
發表於 2013-7-2 00:19:53 | 顯示全部樓層
保險絲的目的是保護電路,是要保證在額定電流時能斷線,而不是保證電路能通,以免受燒燬之害,若所改用保險絲的額定電流超出原來所需越多越危險,以目前來說,其比率為(1A-630mA)/630mA=0.587,已超出原來的約60%,這是很危險的.

可以的話,先測量消耗電流,再來看看可以用多少A的代替,要不然只能用原來的數值較安全.
 樓主| 發表於 2013-7-2 20:38:18 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-7-2 12:19 AM static/image/common/back.gif
保險絲的目的是保護電路,是要保證在額定電流時能斷線,而不是保證電路能通,以免受燒燬之害,若所改用保險絲的 ...

TO:版主及imcrazy大:

    小弟真是"如何死都不知道",如此危險的事也敢作;謝謝二位清楚明確再說明及提醒,小弟已訂了原規格保險絲,到貨後馬上改正

另外想請教版主:若以附圖為例,應如何使用工具量測到消耗電流
發表於 2013-7-2 23:12:52 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2013-7-2 08:38 PM static/image/common/back.gif
TO:版主及imcrazy大:

    小弟真是"如何死都不知道",如此危險的事也敢作;謝謝二位清楚明確再說明及提醒, ...

看圖片的右邊好像是AC的輸入端,若是這樣的話,可以把AC電流表與1A保險絲串聯之後,再開燈即可以看到電流值了.

當燈管與電路都正常的時候,用630mA,1A,2A,其實沒有什麼差別,保險的目的在於當燈管與電路出問題的時候.
發表於 2013-7-3 00:17:53 | 顯示全部樓層
coos 發表於 2013-7-2 08:38 PM static/image/common/back.gif
TO:版主及imcrazy大:

    小弟真是"如何死都不知道",如此危險的事也敢作;謝謝二位清楚明確再說明及提醒, ...

我是說用1A還好啦.....1A的保險絲還算容易燒斷了......能換原規格最好了...

比較恐怖的事情你都過了呀.....這種在修理時就算有保險絲...沒修完全...有時還是有機會炸電容或炸IC呀.....因為這些保險絲非速熔型....也許炸完再熔....雖然應該大都不危險...但很恐怖的...

你這個電路板看零件應該是有功因校正的....36W電流應該是300 mA多將近400mA吧....
 樓主| 發表於 2013-7-7 16:16:08 | 顯示全部樓層

RE: 請問philips天秤座立燈安定器保險絲如何替換?

小弟測試點燈電流,回報結果如下:

一.以三用電表串聯電路量測,電流為273mA
IMAG0309 (串接-小型).jpg

二.以電流鈎表量測, 電流為180mA
IMAG0318 (鈎表-小型).jpg
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-4-27 04:04 AM , Processed in 0.063931 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.