痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 5315|回復: 12

相同容量不同廠牌的電容.所測量的值.都不相同

  [複製鏈接]
發表於 2011-9-24 13:59:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進.請問你在量無故障電容時.是否每一買棵電容所測量的值.大約都差不多.與標示的值所差無幾.因為我剛買的電容表.相同容量不同廠牌的電容.所測量的值.都不相同..各位是否有這種狀況
發表於 2011-9-24 14:19:10 | 顯示全部樓層
如果是新鮮的應該會跟標示容量相差不遠,如果差到10%甚至超過20%
就不能用了...
發表於 2011-9-24 14:20:42 | 顯示全部樓層
這種情況很正常的,只要不是差很多(20%)以上,且工作正常,我想是沒多大關係的!

^_^
發表於 2011-9-24 23:09:31 | 顯示全部樓層
一般市售電容容量多會帶有誤差,且未經充放電的電容比起充放過的電容,其測量結果也會略有不同
發表於 2011-9-25 14:46:48 | 顯示全部樓層
多少有差,但是不會太離譜。參考參考究竟沒有那麼標準。
發表於 2011-9-25 20:34:38 | 顯示全部樓層
會有誤差,實際和標示值差不了多少,除非是買到放置很久的庫存電容.
發表於 2011-9-25 20:59:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 midole 於 2011-9-25 08:59 PM 編輯

唉!同廠牌同系列同規格同一批,做出來也不一樣
 樓主| 發表於 2011-9-26 08:31:58 | 顯示全部樓層
謝各位指教..我買一個426的電容表.量主機板用電容 6.3v 820 .一開始顯850左右的值1秒然後就衝到960左右.而且測驗值尾數會飄移..用2000uf檔測量..有些大顆一點1000uf..測量就正常..1500uf.有些值正常.有些不同牌的就偏高...不知道這是不是正常...如果不正常就要退貨了
發表於 2011-9-26 11:46:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-9-26 11:53 AM 編輯

我不知道你要退多少貨,如果只是跟電料行買幾顆的話,還可以就不要太挑剔。真的想把電容量準確,還是要用昂貴的LCR儀器,不然別太麻煩人家比較好。

前面有講了正負20%之內都可以用,便宜的電容表量不出好壞,約有九成多的準度,這比完全沒有電容表好很多很多。這些舊文討論已有,自己去找找。

選用電容就好像選憲兵一樣,一開始大叫身高170以上出列(容值大小)。但身高有170的,不代表身體是健康的;電容的容值不能代表體質。

我很不想一直打一樣的字,只是怕你因為不知道而不小心跑去電料行當了澳客,所以就出來提醒一下。電容好不好不是只有看容值,還有其他的條件。

(根據我用LCR電表量的心得,同樣一顆電容,不管好壞,在LCR表上量出來的值都比電容表小些或一樣。除非外出,不然我是不會用便宜電容表量的。)

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-9-26 16:18:55 | 顯示全部樓層
我最近也有這方面的困惑,電源供應器大的那一個電容好像電容值有點偏低,主機板上拆下的好像都有點偏高有測到3300uF到4200這樣是正常的嗎?
 樓主| 發表於 2011-9-26 16:47:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big0204449 於 2011-9-26 05:23 PM 編輯
draculaxx 發表於 2011-9-26 11:46 AM static/image/common/back.gif
我不知道你要退多少貨,如果只是跟電料行買幾顆的話,還可以就不要太挑剔。真的想把電容量準確,還是要用昂 ...


謝謝你的指導.因為在修主機板時.有留一些中古電容.

一如上述
量主機板用中古電容..一開始顯850左右的值1秒然後就衝到960左右.而且測驗值尾數會飄移..用2000uf檔測量..有些大顆一點1000uf..測量就正常..1500uf.有些值正常.有些不同牌的就偏高.

如你所述..我的測量值已經超過正20%.而且在測量其他的電容時...有一部份電容測量值都是超過原電容的標示值.

我只是覺得不要超出太多..不然無法分辨判斷...而且
一開始顯850左右的值1秒然後就衝到960左右.而且測驗值尾數會飄移..用2000uf檔測量.

故障電容一開始顯575左右的值1秒然後就衝到761左右....原值是850uf  6.3v

更有趣的是量一顆10000up的大電容.用20nf量..10.1..就很準

#####我不知道上述這種情形.電表是不是品質不良瑕疵 .當然不能要求一個400元的電表能有多好..但也不要太離譜吧

第一次使用電容表.不知道電容表的特性..如果就是電容是品質不良瑕疵...我可能就要退剛買的電容表了.....

我想台製1000玩電容表.應該會好多了,不至於太離譜

敝人再次謝謝各位前輩的指教
發表於 2011-9-26 20:50:20 | 顯示全部樓層
儀具的振盪頻率也是問題喔,這在LCR或小型手持電容錶常發生
發表於 2011-9-27 16:50:56 | 顯示全部樓層
今天換電容100uF/6.3V  量起來有1200... 4顆都相同

於是我加測阻值,沒異常就直接上了

儀器會有誤差問題,電表不是專業儀器 誤差一定更大,那個值只能參考

有用過示波器的人一定更清楚:)

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-22 01:32 PM , Processed in 0.187531 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.