0
1286
舉報
5692
1萬
ysc 發表於 2014-12-17 03:38 PM 電暖器是吃 110V 還是 220V? 如果是吃 110V ,有經過這台 AVR 嗎?
3585
雄爸爸 發表於 2014-12-17 04:09 PM 嚴重懷疑三相不平衡導致相電壓降
vege 發表於 2014-12-17 04:46 PM 雄爸! 如果是三相不平衡,是怎麼測出來?
專炸元件 發表於 2014-12-17 05:00 PM 這是磁致伸縮所導致的現象 只有給予緩衝就好 (所以桿上變壓器會用木頭固定 大型變壓器會設計緩衝腳)
vege 發表於 2014-12-18 08:55 AM 我也不知道當初為何沒另外申請110V,廠房快30年了。
查看全部評分
專炸元件
雄爸爸 發表於 2014-12-18 09:15 AM 通常申請動力電(三相三線)就不會另外再申請110V(單湘三線) 而是會加一個變壓器把三相三線降壓成三相四線(20 ...
vege 發表於 2014-12-18 05:08 PM 我後來補上的照片上方有四個接點 白 白 黑 白 這四個是輸出的110V?
5063
雄爸爸 發表於 2014-12-18 05:36 PM 這張示意圖給你參考
yung6313 發表於 2014-12-18 08:59 PM 借板問個問題 請問如果我要拉220V到工作台 是要拉如圖中的2次R~S還是直接拉1次的220V
雄爸爸 發表於 2014-12-19 02:33 PM 如果能在變壓器的一次側接線 就不要在二次側接線 可減少經過變壓器的功率損耗
ysc 發表於 2014-12-18 06:24 PM 一般二次側大都標示 X0,X1,X2,X3,X0 是中性線,X1~X3 是三組 110V 輸出,在正常用電狀態下,建議用勾表 ...
本版積分規則 發表回復 回帖後跳轉到最後一頁
查看 »
禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇
GMT+8, 2025-4-18 05:23 AM , Processed in 0.077703 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2023 Discuz! Team.