看完了所有的電控箱 心裡有個底 , 目前的問題是 , 4F 的燈及插座有錯接到 3F 的電源 ,
另外就是主電源應該是由 3F 並接到 4F才對 , 而不是經過3F 的 NFB 來做控制 ,
那首先先處理 4F 接到 3F 的電的問題 , 我想最有可能會接錯的地方 , 那應該就是 3F到 4F 的樓梯燈吧 !!
因為有 3F 還有 4F 的開關在一起 , 就先從這下手 , 把控制燈的開關盒 , 拆開看一下它的出線情形 ,
這盒有 3 個開關 , 分別控制 樓梯燈 , 4F 神明廳的燈 , 還有一個客房的燈 , 有 2 處管路出線 ,
第一個 出線 為 紅 , 白 , 咖啡 3條線 , 第 2 個為 紅 , 白 , 橘 ,咖啡 4 條線 , 原接線者 ,
把紅線全接在一起 , 白線也是 , 我想這應該是問題所在 ,那我們就先把紅線全分開 ,
做一個簡單的測試 , 把 4F 的燈/插這迴路電源打開 , 測試 2 條紅線對地的電壓 , 很明顯的 管路 2
出線的 4 條 , 紅線有電壓 , 而別一組紅線沒有 , 那就表示現在測試的這條紅線是 4F 控制的 , 先關掉 4F 這迴路 ,
再開 3F 的 的燈/插這迴路電源打開再做確認 , 果真如此我想的沒錯 , 原接線者算是幸運吧 !!
要是 3F 與 4F 使用的不是同一條 迴路 , 而是另一組的話 , 那這 2 組將會有 220v 的壓差也就會直接短路 ,
所以說並不是看到相同顏色的線 , 都可以接在一起的 , 把原來的線按各開關位置接上 , 直接測試每一盞燈是否正常 ,
然後關閉 4F的迴路 , 所有的燈及插座都沒電壓了 , 同樣再測試 3F 的迴路 , 一切動作都正常了 , 回復控制盒 !! (未完)