因為上次颱風的原因 , 4F嚴重的漏水 , 這幾天趁天晴 , 請了人做防水工程 , 並加蓋鐵皮屋 , 所以有動到 4F 配電 ,
順便看一下線路是如何配置 , 不看還好看了有驚人的發現 , 手動把 4F 總開關關閉 , 疑?? 為什麼 4F 的神明桌
的燈還亮著呢 ??? 不就插在牆壁上的插座嗎 ?? 怎麼還有電啊 !!
(無法上圖了) 相簿滿了 ~
看一下配置 , 應該是最右邊那個單切的 20A 的 NFB , 拿電錶測一下二次側 , 還真的還有 115v 左右的電壓 ,
還好我有測量 , 不然肯定會觸電 , 那這電從何而來 , 看一下 3F 的配置 , 跟 4F 是一樣的 ,
那應該就是單切的那個 20A 的 NFB , 先關閉試試 , 果不其然 , 3F 的燈及插座沒有電了 ,
神奇的是 4F 的電也沒了 !! 看了真是讓人頭上 3 條線 , 好吧 !! 先研究一下他整個電力配置方式 ,
先從 1F 看起 , 打開 1F 的控制箱 , 1 顆 60A NFB 為主要的總開關 , 外電經電錶後直接接在這 ,
另外並了一路是電熱器的 , 應該要另外加一顆 NFB 才對 , 這有點偷工省料 ,
算了 !! 這還勉強可以 , 看一下 2 次側 , 除了分給其他的 NFB , 還有並上2絛 8平方的電線 ,
研判應該是拉上 3F 的 , 測試一下 噫 !! 沒錯 , 那看一下 3F 的配置 吧 ,
首先看到 從 1F 拉的線直接接入 30A NFB 的一次側 , 二次側除了並上分給其他的 NFB,
也接了 8平方的線 接到 4F , 這 .......... 4F 的電 , 為什麼要給 3F 的 NFB 控制呢 ??? (未完)