各位好,

小弟家中的日立DC變頻冷暖氣室內機RAS-28NB,冷暖氣功能都正常,但關機狀態風鼓仍會24小時不停運轉.
我嘗試關總電源、遙控器重置都沒改善,只要總電源NFB一送電,風鼓就開始轉. 轉速比最小風量"微量"還小.
線路圖:
線路圖1.jpg
室內機主機板:
電容沒爆漿,風鼓的線路接頭是CN1,關機時有兩處有33V的直流電壓
主機板1.jpg
請問有人遇過這種故障嗎? 可能是哪個零件異常? 求助版上專業的大大們建議.
發表於 昨天 12:40 AM | 顯示全部樓層
有沒有可能是繼電器接點黏死了
 樓主| 發表於 昨天 08:10 PM | 顯示全部樓層
感謝指導,我本來也以為是繼電器黏住,但沒看到電磁繼電器.
請問左邊5個是固態繼電器嗎?
[url=]圖片[/url]

電路板

電路板

評分

1

查看全部評分

發表於 昨天 09:48 PM | 顯示全部樓層
jackf 發表於 2025-1-9 08:10 PM
感謝指導,我本來也以為是繼電器黏住,但沒看到電磁繼電器.
請問左邊5個是固態繼電器嗎?
圖片

請依版規方式貼圖︰
https://bbs.pigoo.com/thread-87877-1-1.html