痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 607|回復: 0

大金冷氣戶外機故障檢修

[複製鏈接]
發表於 2024-9-10 02:17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡使用了18年的大金冷氣突然就室內機風鼓部轉動了.本以為是室內機板子故障(U4)通信異常,換上多年前被老鼠咬傷修好的室內機板子無效,於是把室外機主機給拆了(因為裝新機要等很久),以下就是維修經驗,感謝網友們的鼓勵和分享經驗.

大金室外機板子算好拆,就是螺絲已經生鏽了!!
DKG.jpg

DKD.jpg

原先以為是三隻壁虎(乾)造成的,沒想到並不是!!
DKA.jpg

主機板有提示各部分的元件工作
DKC.jpg

拆了 驅動模組後電路板才得以現身
DKB.jpg

DKE.jpg

電阻檔查詢下首先發現電晶體"短路"於是上網購買,電子材料店都沒有現貨,網路上便宜的都要7~14天,這個是三天到貨的"林師傅".
DKH.jpg

有短路那就有開路(保險絲 銅箔 電阻...)結果是10歐姆5瓦電阻斷路
DKF.jpg

應該還有其他因素吧!! 網友建議 DZ1 電容器檢查更換,DZ1 失去穩壓能力
導致電容容量為零,一併更換!!
DKM.jpg

DKJ.jpg

DKL.jpg

線路圖順便把它畫下來
DKI.jpg

最後電晶體還沒到,冷氣就裝好了 奇美5KW 4萬元,兩名施工人員三小時,全身濕透.
今天主機板送電LED閃爍,網友說 99% OK啦! 後續就是再把220V + 信號線 接上室內機,若是室內機風扇可以運轉那就成功了!!

評分

16

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-10-23 10:26 AM , Processed in 0.074833 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.