痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 4347|回復: 1

[維修實例] 變頻器開機時的充電限流電阻燒毀維修視頻教學

[複製鏈接]
發表於 2021-8-14 12:01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2021-8-14 12:16 PM 編輯

1.變頻器在開機時,需先經由限流電阻,再將整流後的直流高壓接至濾波電容(與一般傳統的開關電源,採用NTC限流方式不同),當電壓上升至一定數值後,繼電器的開關接點,會將此電阻短路,以提供足夠的電流至大電容上,提供後級的變頻管(或膜塊)所需的工作電源.
2.此例為開機時,功能是正常的,但運轉(RUN)時卻發生錯誤信息,且限流電阻會有發熱現象.
3.有關其他說明及故障查找方式,請詳見作者的細細說明.

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2021-8-14 12:14:08 | 顯示全部樓層
同理,當限流電阻持續有異常發熱時,一般都是控制其短接功能的繼電器未完全短路所致.此時當變頻器在按下啟動後,會發生欠壓顯示報警.其故障問題,請一併欣賞其中說明.
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-21 07:26 PM , Processed in 0.176923 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.