找回密碼
 立即註冊
查看: 8752|回復: 4

[求助]東元窗型MW36VC1變頻冷氣壓縮機無法啟動

  [複製鏈接]
發表於 2020-7-28 22:25:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gk4277 於 2020-7-28 10:54 PM 編輯

東元窗型MW36VC1變頻冷氣機,昨天還正常運轉,今天開機就覺得不冷,發現壓縮機無法啟動。查看主機板發現,2個現象:第1.當開機時,壓縮機啟動後隨即跳車,主機板上的紅燈會常亮後閃9次。第2.當開機時,壓縮機沒啟動,主機板上的紅燈會常亮後閃13次。測試幾次後,都出現上述現象,請問如何檢修?

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

主機板上的紅燈

主機板上的紅燈

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

主機板上的紅燈

主機板上的紅燈
91683.jpg
91684.jpg
91683.jpg
91684.jpg
發表於 2020-7-28 22:35:07 | 顯示全部樓層
機盒蓋上有故障碼?? 或是室內機出故障碼先看一下
這件事很重要.....
立馬縮小範圍
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-28 22:59:58 | 顯示全部樓層
變頻器..異常~
往這邊繼續找吧
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-28 23:55:23 | 顯示全部樓層
左邊那片ˋ小片的驅動基板檢查一下吧.可能是IGBT掛了.網路找找吧.搞不定的話可以讓它退休吧.東元沒料了
回復

使用道具 舉報

發表於 2020-7-29 07:19:33 | 顯示全部樓層
你的貼圖有檔案名稱,
https://bbs.pigoo.com/thread-81285-1-1.html      參考一下2樓說明

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-7-6 07:04 AM , Processed in 0.029835 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表