新手  自己要用的
設定依照台達VFD-EL使用手冊去做設定
並聯運轉控制模式(3公斤)
頁數4-109去做設定,但是2台恆壓泵浦並沒有一起啟動,而是輪流  (我要的是2台恆壓泵浦一起啟動及停止)
00.03-3            開機畫面--多功能顯示
00.04-8            多功能顯示--顯示PID設定值與回受量
00.13-60          物理量數值(最高操作頻率)
00.14-1            物理量小數點位置
01.09-0.5秒     第一加速時間
01.10-5秒        第一減速時間
01.12-3秒        第二減速時間
02.00-2           第一頻率指令來源--由外部ACI 4~20mA
02.01-0           運轉指令來源--數位操作器
10.00-1           目標值端子選擇--數位操作器
10.01-3           檢查端子-負回受 4~20mA(ACI)
10.02-1.2        比例值(P)增益
10.03-0.7秒    I積分時間
10.04-0.00秒  D微分時間
10.12-5%        PID回授訊號異常偏差量
10.13-15秒     PID回授訊號異常偏差量檢測時間
10.18-10          PID回授參考物理量
10.19-1            PID運算模式--並聯
10.20-3            PID異常偏差量處理--減速停車,延遲參數10.21
10.21-1800秒  PID異常偏差再啟動延遲時間
10.22-5%        恆壓保持誤差範圍
10.23-10秒      恆壓保持停機偵測
10.24-33%       漏水再啟動偏差量
10.25-4%        漏水再啟動回授值變化量
10.26-2秒        漏水再啟動回授值變化量檢測時間
10.35-2            多泵浦運轉模式--定量控制(多台恆壓運轉)
10.36-01-02    泵浦站號--1:Master / 2:Slave
10.37-1秒        多泵浦定時循環週期
10.42-60Hz      泵浦斷線運轉頻率
10.43-01          泵浦錯誤設置
10.44-1            泵浦啟動順序--依照時間運轉
10.45-60秒      泵浦交替運轉時間    有改成0秒,也是一樣交替運轉

還有
1.要在哪裡設定最高水壓(我只要1 ~ 1.5公斤)
2.由外部端子固定啟動(RUN)
    02.01-1        運轉指令來源--由外部端子操作鍵盤STOP有效
    04.04-1        二 / 三線式選擇--二線式  MI1-正反轉,MI2-RUN/STOP
    在<DCM>及<MI2>連線,機器沒有反應(RUN沒有亮燈)

請問各位先進小弟是哪裡設定錯誤