請教1200 安培的breaker需要截面積多大的鐵棒和銅棒?可以提供一下查詢表嗎?肛溫!
發表於 2017-10-4 14:33:54 | 顯示全部樓層
記得在pcb上面 1mm 就是 1A?

看一下太平洋電纜的資料 http://www.pewc.com.tw/tc/images/p2-products/2-14.pdf
1200安培附近的載面積是 800mm2 和 1000mm2,開根號後約 28mm~33mm邊長的正方形

你在問的是breaker,可以問一下生產的公司如選用比較精確
回復

使用道具 舉報

發表於 2017-10-4 23:58:44 來自手機 | 顯示全部樓層
可能要ACB(空氣斷路器),厚10-15mm,寬40-50mm銅排。。。
回復

使用道具 舉報

發表於 2017-10-5 08:00:17 | 顯示全部樓層
1200A已經是高鐵的規格,很好奇是何應用?
回復

使用道具 舉報

發表於 2017-10-5 10:17:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 雄爸爸 於 2017-10-5 10:26 AM 編輯
phuang3 發表於 2017-10-5 08:00 AM
1200A已經是高鐵的規格,很好奇是何應用?


這是我公司(運動休閒中心)在用的ACB (空氣斷路器)480V/2500A