痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 22306|回復: 23

[液晶電視] 聲寶 SAMPO EM-42FT08D 液晶電視無法開機維修實例

[複製鏈接]
發表於 2017-9-11 12:53:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲寶 SAMPO EM-42FT08D 液晶電視無法開機維修實例

1.故障情形~待機電源紅燈有亮,但是無法開機(消耗功率2W~不正常~)
20170909_173743 (複製).jpg

2.型號~SAMPO EM-42FT08D
20170909_175159 (複製).jpg

3.內部照
20170909_181345 (複製).jpg

4.檢測電源板待機電源3.3V輸出正常,順便更新一些小電容
20170909_181751 (複製).jpg

20170909_221741 (複製).jpg

5.主機板
20170909_181907 (複製).jpg

6.檢測主機板24V供電到降壓IC707 EUP3484A第二腳(IN)
20170909_180939 (複製).jpg

7.第三腳(SW)卻無輸出電壓,明顯故障了
20170909_181238 (複製).jpg

8.以熱風槍吹下再吹上一顆新品,週邊小電容換新提升各組電壓穩定度
20170909_221601 (複製).jpg

9.按開機鍵後量測第三腳(SW)已有12V電壓輸出,主機板開始工作了
20170909_233239 (複製).jpg

10.T-CON型號
20170909_183122 (複製).jpg

11.面板型號
20170909_181836 (複製).jpg

12.LED背光升壓板
20170909_181826 (複製).jpg

13.待機電源紅燈亮,這才是正常的待機消耗功率(0.2W)
20170910_001139 (複製).jpg

14.開機實測消耗功率約(45W)~標準模式~
20170910_002926 (複製).jpg

15.完修測試畫面
20170910_003257 (複製).jpg

20170910_003302 (複製).jpg

20170910_003321 (複製).jpg

n_092| n_089| n_149|

評分

3

查看全部評分

發表於 2017-9-11 13:01:57 | 顯示全部樓層
wet老師
花很多時間貼維修文分享
讓人敬佩
 樓主| 發表於 2017-9-11 13:12:04 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2017-9-11 01:01 PM
wet老師
花很多時間貼維修文分享
讓人敬佩

感謝蔡總的鼓勵,我希望發揮本站正向學習的能量。

:sam30
發表於 2017-9-11 19:17:23 | 顯示全部樓層
掃掉一堆電容阿...
發表於 2017-9-11 20:01:05 | 顯示全部樓層
感謝分享,
發表於 2017-9-11 20:17:47 | 顯示全部樓層
Wet掃電容有什麼方式?焊槍一顆一顆拆還是用什麼工具?謝謝你
發表於 2017-9-11 20:54:47 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2017-9-11 08:17 PM
Wet掃電容有什麼方式?焊槍一顆一顆拆還是用什麼工具?謝謝你

這塊板的電容其實不難拆,刀頭焊槍就很容易拆下了..
只是小弟我用風槍拆這顆時,常捉不準要多少溫+吹多久,
每次修好後,都很怕中間加強散熱的部份沒有確實貼緊
發表於 2017-9-11 21:13:55 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2017-9-11 01:12 PM
感謝蔡總的鼓勵,我希望發揮本站正向學習的能量。

感謝分享
發表於 2017-9-12 05:51:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-12 05:59 AM 編輯

不工作的待機電流是0.03A, 正常的待機電流是0.02A. 您不覺得多一位數, 會比較好一點嗎?

所以我還是繼續用我的測試器. 不知道他們有沒有做多一位數的的功率表了?
Screenshot.png
發表於 2017-9-12 22:59:15 | 顯示全部樓層
謝謝您寶貴的經驗分享
發表於 2017-9-13 18:06:48 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-12 05:51 AM
不工作的待機電流是0.03A, 正常的待機電流是0.02A. 您不覺得多一位數, 會比較好一點嗎?  

所以我還是繼 ...

直接串連使用類型

8713功率計
小功率高精度功率計+USB連接電腦功能

HP-8713 帶毫安顯示。

  • 負載電流 顯示範圍:0.001A~2A
  • 功率因數 測試範圍:0.001~1.000
  • 輸入電壓 測試範圍:85V~265V
  • 電源頻率 測試範圍:45HZ~65HZ
  • 有功功率 測試範圍:0.01W~440W
  • 年用電量/有功電能/無功電能 顯示範圍:0~9999KW
  • 按鍵:   調整日工作小時,顯示模式,清除電能數據
  • 電源插座:輸出2A
  • 電源線: 輸入85V~265V
  • 機型標籤
  • 後蓋
  • 後蓋鎖扣
  • USB連接電腦功能
測量誤差等級 :0.5級




含電流感應線圈類型
交流電壓電流頻率視在功率表液晶數顯檢測儀AC80-300V/100A



發表於 2017-9-14 00:25:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-14 12:27 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-9-13 06:06 PM
直接串連使用類型

8713功率計小功率高精度功率計+USB連接電腦功能


謝謝您的資料...    AV39-UIP-1 這產品可能很新...在美國找所有的網站都找不到...而且表頭的實際尺寸可能有一點偏小....但是顯示的電流可以編程..很吸引我...我可能要再等一陣..

TB2_AMHcE5O.eBjSZFxXXaaJFXa_!!2159673295.jpg

所以窮則變, 變則通...我馬上做一個接頭...可以直接利用我的三用電錶交流電流就好了...
發表於 2017-9-14 00:28:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-9-14 12:36 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-9-14 12:25 AM
謝謝您的資料...    AV39-UIP-1 這產品可能很新...在美國找所有的網站都找不到...而且表頭的實際尺寸可能 ...


對啦
Fluke 一出,誰與爭鋒


那個
8713功率計
看法如何 ?
8713.jpg
發表於 2017-9-14 01:07:41 | 顯示全部樓層
那個表不錯!!

我也要搞一顆來玩玩!!
發表於 2017-9-14 01:20:30 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-9-14 12:28 AM
對啦
Fluke 一出,誰與爭鋒

我不太清楚這個POWER FACTOR 對修理電視有什麼用..且它的顯示螢幕也很小..字太多太多了..看的是頭暈眼花.
發表於 2017-9-14 01:37:05 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-14 01:20 AM
我不太清楚這個POWER FACTOR 對修理電視有什麼用..且它的顯示螢幕也很小..字太多太多了..看的是頭暈眼花. ...

電流可看到豪安培啊
您9樓文中,不是抱怨電流顯示小數點後少了一個零


依圖片看來顯示字型
不會比您現有功率計小喔
而且還是LED七段亮光顯示,任何角度都方便觀察數值
"字太多",不想看的部份就膠布貼起來遮掉就好了
整體數值一次呈現,減少一直按按鈕切換畫面
這樣不好嗎 ?
TB2tRergXXXXXciXpXXXXXXXXXX_!!666638981.jpg_q30.jpg
發表於 2017-9-14 03:44:58 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-14 04:10 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-9-14 01:37 AM
電流可看到豪安培啊
您9樓文中,不是抱怨電流顯示小數點後少了一個零


不用再花錢窮人的電流表...以後我會去製作一個殼子....

把中間斷開一邊是有電, 一邊是經過開關才會有電源.
20170913_115440.jpg
是我窮人烙鐵的靜態電流
20170913_124025.jpg
電線不很粗, 因為測試的時間都不會很久.
20170913_123933.jpg
電鑽旋轉時的電流...開關上面沒有燈..只好用筆劃一下.....
20170913_123851.jpg
專利申請中, 仿冒必究.....
20170913_125923.jpg
發表於 2017-9-14 16:00:12 | 顯示全部樓層
同樣是 42ft08d的機型
也是無法開機
換了3484a後 就好了
但開機測試幾小時後就又自動關機
量 3484a 好像又燒了 第三腳無輸出電壓
想請問一下各位大哥師傅
小弟應該往那方面查呢?


 樓主| 發表於 2017-9-14 16:54:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wet 於 2017-9-14 04:57 PM 編輯
xrau 發表於 2017-9-14 04:00 PM
同樣是 42ft08d的機型
也是無法開機
換了3484a後 就好了


IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫再上IC,融錫後下壓IC定位,多餘的錫會被擠出,8隻腳再用烙鐵加焊一下就很完美了,最後要把助焊劑清洗掉。

再不行再換一顆新IC一定可以的。

個人操作溫度350度C,盡量於3分鐘內完成(超過易燒壞IC),週邊小電解要先拆下避免熱壞。

實戰經驗~1~3次一次OK,第4次可能太大意未造SOP補些新錫,結果測試幾分鐘就突然掉電關機,重新開機

後過熱重複不良,只好吹下IC按部就班重新吹上就好了。



補充內容 (2017-9-14 09:01 PM):
錯字更正
第4次可能太大意未(照)SOP補些新錫

評分

1

查看全部評分

發表於 2017-9-14 20:32:50 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2017-9-14 04:54 PM
IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫再上IC,融錫後下壓IC定位,多餘的錫會被擠出,8隻腳再用烙鐵加焊一 ...

謝謝wet大哥的指導
小弟有照著wet大哥的指示做了
目前可開機也在測試了
謝謝wet大哥
發表於 2017-9-14 21:15:12 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2017-9-14 04:54 PM
IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫再上IC,融錫後下壓IC定位,多餘的錫會被擠出,8隻腳再用烙鐵加焊一 ...

詳細心得 有看有推
發表於 2017-9-14 21:43:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-14 09:57 PM 編輯
wet 發表於 2017-9-14 04:54 PM
IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫再上IC,融錫後下壓IC定位,多餘的錫會被擠出,8隻腳再用烙鐵加焊一 ...


真是經典佳作.. 重要的事情要重複三遍...IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫..補錫...補錫.再上IC,融錫後下壓...下壓...下壓IC定位,多餘的錫會被擠出,8隻腳再用烙鐵加焊一下就很完美了,最後要把助焊劑清洗掉。

我在這裡跟大家解釋一下為什麼要下壓非常重要的就是: 在IC底部散熱板跟PCB銅箔之間不要有太多的焊锡...焊錫的導熱係數不是很好...所以間隙越小越好...

為什麼要....補錫....因為原來的問題就是過熱...過熱以後焊錫會變質..所以必須把舊的焊錫去除...再補上一點新鮮的焊錫... ...是這樣子嗎?  我的兄弟 wet?
發表於 2017-9-14 21:58:36 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-14 03:44 AM
不用再花錢窮人的電流表...以後我會去製作一個殼子....

把中間斷開一邊是有電, 一邊是經過開關才會有 ...


從以前到現在看38老師DIY的工具
我只有一個字
 樓主| 發表於 2017-9-14 23:38:16 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-9-14 09:43 PM
真是經典佳作.. 重要的事情要重複三遍...IC底部散熱板鋪錫不夠,吹下重新補錫..補錫...補錫.再上IC,融 ...

彼得大師

分析非常精闢,各位會員要學習起來,受用無窮啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

n_169|
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-23 08:22 PM , Processed in 0.382426 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.