找回密碼
 立即註冊
查看: 13124|回復: 3

[液晶電視] 奇美 CHIMEI TL-55LV7D-600 液晶電視遭雷擊維修實例之三

[複製鏈接]
發表於 2017-7-20 22:54:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
奇美 CHIMEI TL-55LV7D-600 液晶電視遭雷擊維修實例

1.故障情形~雷擊後有過電但是無法開機(待機消耗功率9W非常不正常,照片誤刪
除了)

2.型號~CHIMEI TL-55LV7D-600
20170702_165114 (複製).jpg

3.內部照
20170702_170415 (複製).jpg

4.電源板檢測正常未受損
20170702_170508 (複製).jpg
20170702_170437 (複製).jpg

5.主機板
20170702_170550 (複製).jpg

6.主機板消耗功率為9W但是無法開機,明顯不正常(表示主機板有零件短路)

7.由於客戶接第4台機上盒經HDMI線輸出信號至TV HDMI 3輸入,雷擊突波一路打
壞機上盒-->主機板主IC(白色散熱片),導致無法開機,所以只好買片同型主機板更換
20170706_162429 (複製).jpg

8.更換主機板後開機測試,電源藍燈有亮但是遲遲無法正常開機,拿電錶檢測電
源板、主機板各組電壓皆正常,大約十分鐘突然開機了,馬上拿遙控器測試電視
各項功能皆正常,回復原廠設定後關機重開又無法正常開機(別怕~我有對策~)
PS~後續我有計時確認延遲7分鐘才會開機~

9.將 U103 EON EN25Q64-104HIP 64 Mbit Serial Flash 解焊對調焊回即可解決
(內有燒錄原廠韌體),原來是主機板韌體版本不同,導致開機MCU檢測程序延遲
20170706_162116 (複製).jpg

10.面板型號
20170702_170625 (複製).jpg

11.LED背光升壓板
20170702_170522 (複製).jpg

12.待機消耗功率(0.2W)正常了
20170706_164846 (複製).jpg

13.開機實測消耗功率約(64W)~標準模式~
20170706_164926 (複製).jpg

14.完修測試畫面
20170706_180109 (複製).jpg
20170706_180224 (複製).jpg
20170706_181203 (複製).jpg

n_146| n_169|

評分

17

查看全部評分

發表於 2017-7-21 10:40:39 | 顯示全部樓層
關鍵是你得買的到AD板啊

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2017-7-21 10:54:12 | 顯示全部樓層
專業 !
維修過程靠經驗判斷居多,
快速又明確 !

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2017-7-21 20:12:28 | 顯示全部樓層
「9.將 U103 EON EN25Q64-104HIP 64 Mbit Serial Flash 解焊對調焊回即可解決 」
這個意思是轉了一次,組裝回去,然後開電測式嗎

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-7-11 04:15 PM , Processed in 0.037612 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表