|
本文章最後由 absmen3000 於 2017-5-10 11:55 PM 編輯
話說今晚跟家人約在家中排行老2的哥哥店裡(熱炒店)過母親節,在行前2哥有說最近店內有一台分離式冷氣故障,希望小弟可否幫忙檢查?
之前說有師傅來看過,師傅說室內機機板故障! (說有量過室內機有電進來)可是該師父一直沒空去處理(夏天到了 人客哀哀叫:sam49 )
小弟我就想,帶個三用電表去測試看看,如果真是室內機板故障,我就拆回來看看能不能修復順便發發維修文(好久沒發)~
在茶餘飯後(沒出錢總是要出一下力)!:sam13
就拿出三用電表初步量測了一下室內機,發現室內機根本沒有電進來,然後就去量測室外機~:sam28
室外機接線類似下圖(圖片出處是從 黑手黨(阿倫)的DIY落格 來的)
黑手黨(阿倫)的DIY落格
室外機的端子台上,我量了 S跟N相 是有220V電壓的(來源電壓) 但是1.2.3 不管怎麼量都沒有電壓?
此時想說會不會是端子台上接線脫落?
就用手搖搖電線,然後有一小火花產生(致命的錯誤),還在想是不是因為瞬間送電(接觸不良)才有火花(事實證明不該接上)!
脫離的接點位於上圖右手邊N相的位置(該線是微妙的插著但是接點發黑接觸不好,並沒有完全拔離),結果就先斷電然後把他插上~
接著再送電前幾秒,小弟本來蹲在室外機端子台離不到20公分,就在這時心中突然閃過一個念頭(先離他遠點),然後人才退幾步.....:sam59
端子台馬上著火.......:sam01
斷電完後 檢查端子台 SN向來源電線有點融化 , 第3點接室內機電線跟端子台則完全融壞(斷)......:sam20
這下還真是挫屎去了,越弄越糟!
但是因為還有別的設備共用一個無熔絲開關,所以先把N相(插回去那條)拔掉再次送電,結果又燒了一次........:sam59
連拔掉也不行?:sam15
最後只好從總開關那斷電(把電線拆下)......:sam33
我在想結論是不是修冷氣的人故意把室內機SN相及接地改過,只要不是他修的話很有可能吃到這一記!(如果是真的那也太陰險了吧! 真缺德~){:2_1524:}
在回家的路上,一直在想!
電機公司幹了10多年(假電子維修員)除了被陰以外我實在想不出為何會這樣?
壞掉之前是可以運轉的,因為室內機板故障怎麼可能短路成這樣!
腦海裡依稀記得學校電子學老師說過: 電流會走最短的路徑(阻值最小的地方)
所以SN相接錯形成迴路導致端子台燒毀?(應該是這樣吧!)
不知道有沒有前輩有相關經驗? 或是真的這個行業會遇到來陰的這種奧步?
謝謝
P.S 還是小弟才疏學淺,有前輩提供其他答案的?
補充內容 (2017-5-11 09:32 PM):
剛剛二哥說冷氣的去看了,結果真的是換了端子台就好了!(NT 1000)
感謝痞酷熱情的前輩及WISH大的回覆~
|
|