本文章最後由 caf0696 於 2015-9-20 05:12 PM 編輯
搞定了300 VA的UPS後, 這次換這台..
POWEREX...有開關的 ,夭壽重....
看型號應該是600VA的UPS, 比之前那台大了一倍, 還有RS232
跟之前那台一樣, 全部都是插件, 沒看到貼片元件
這顆變壓器(逆變器?) 比300VA的大了一倍...
繼電器特寫... OEG SRUDH SS-112D1, 旁邊有二極體 1N4148
有人知道那二極體的功能嗎?
電池...CSB GP1245F2 *2, 串連輸出24V
編號是95開頭的, 應該是西元1995
這台應該還比之前那台300VA的年輕...只有20歲「而已」
IRF540*4 + LM317T*2
RS-232特寫...3顆NEC 2501 LD448, 不知道做什麼用的
一排黑黑的東西(M9409), 不知道是做什麼用的...
有了上次的經驗, 決定先換電池 + 負載來試試看
新的電池, 一顆350... 奇怪, 上次那顆12v7a的才330
怎麼越小越貴, 還一次兩顆
接上以後開機, 發現那顆變壓器有很明顯的電流聲
有了上次的經驗, 決定先不理, 先加負載 (POWER+ 偵測器)
但接上後發現POWER的 5VSB的電壓不斷升高, 最後就斷電了
試了好幾次都一樣, 最後接電錶量測輸出電壓, 發現高達129V
為求慎重直接量插座, 插座端確定是110V輸出
目前打算先把繼電器換掉試試看...如果不行再查其他元件
待續~~
|
|