本文章最後由 SIMON1016 於 2015-5-5 11:06 PM 編輯
建議你標題改改....求KG316T微電腦時控開關 1.5v 電池接法
google KG316T 可以得到很多資料
懶得拍照 剪貼網路上現成照片都行
基本上 你這篇嚴重違版規 該被丟資源回收
趕快改吧 版主留情了˙˙˙正在倒數計時
轉貼 大陸的百科問答 原址: http://wenda.chinabaike.com/b/30737/2013/1024/556544.html
求KG316T微电脑时控开关原理剖析??
電腦定時控制開關能夠根據用戶設定的時間,自動接通和關閉用電設備,控制對象可以是路燈、霓虹燈、廣告燈、生產設備、廣播電視設備。本文以KG316T型電腦時控開關為例,介紹控制電路的工作原理。供維修時參考。
一、控制電路原理分析
KG316T電腦時控開關的控制板電路和鍵控控制、LED指示板電路如圖所示,圖中元件、排線端子編號為繪製時自行標注。
市電經變壓器隔離、降壓後、再經D1~D4橋式整流、C2濾波,一方面為控制電路提供直流工作電壓(時控開關開啟時為12V,關閉時為15V)。並使LED1發光,指示時控開關已經接入市電;另一方面再經R2限流、R3分壓、VDl穩壓、在C4兩端形成3.6V的穩定電壓,再經D5降壓、R4限流,為電腦電路和液晶顯示電路提供3V工作電源。內附電池E保證在停電時設定的數據不丟失和電腦計時的不間斷,長期供液晶顯示時鐘和微電腦電路運行。電路中D5在時控開關不接入電源或停電時起隔離作用,防止內附電池經R3耗電。
當時控開關設定為“自動狀態”,電腦計時到達設定的某組“開”的時間時,電腦控制輸出端(XGDZ—B板排線端子⑧)輸出接近3V的高電平,送往XGDZ-2板端子④,經R5驅動Ql飽和,繼電器線圈中流過電流,常開觸點吸合,時控開關處於“開”態。同時繼電器線圈兩端的壓降使LED2點亮,指示目前處於工作“開”態。
當電腦計時到達設定的某組“關”的時間時,微電腦控制輸出端變為0V低電平,Q1、Q2截止,繼電器釋放,時控開關轉為關態,同時,由於Ql、Q2截止,繼電器線圈兩端變為等電位,LED2熄滅,指示目前時控開關處於關狀態。
當選擇手動操作將時控開關設定為“開”或“關”的狀態時,電腦控制輸出端子分別輸出高電平或低電平,控制、指示電路工作過程與設置為自動時相同。
二、常見故障檢修
1.到達設定時間,時控開關沒有自動開啟
如果確認設置的時間和狀態符合要求,則是設定自動狀態時的設定順序不對。KG316T電腦時控開關在按“自動/手動”鍵設定“開、自動、關”時的轉換順序是往復變換式,不是循環方式。在設定為自動方式時應先將指示狀態的三角形箭頭,由對應當時所處狀態的位置轉換到“自動”位置。
2.電源指示燈不亮、開關不動做
將時控開關脫離市電,查市電輸入接線端是否有2.4k左右的阻值,這是12V變壓器初級繞組阻值,它隨變壓器所用線徑和匝數的不同有很大差異。若呈輸入端開路,查0.5A保險管是否燒斷。若變壓器損壞則要更換體積相差不大的12V變壓器。變壓器整流輸出電壓實測在繼電器釋放狀態為15V左右,繼電器吸合後降為12V左右。
3.使用或放置長時間後,不接入市電時液晶顯示屏顯示字符淡或不顯示
此為內附電池電量不足或失效所致,需更換兩節5號高性能電池。注意不要用充電電池更換,因為充電電池電壓太低。
4.時控開關關不斷
此故障多為Q1、Q2短路損壞造成。
查出後可用常見的2s8050晶體管更換,Q1也可用9013等普通小功率NPN管代換。繼電器損壞後代換時應考慮負荷大小,最好用同型號代換。
時控開關正常工作時,電路關鍵點實測電壓如圖1中所標注,括號內為繼電器釋放(關態)時電壓值。
SIMON 注: 上述 Q1、Q2短路損壞, 為設計不良。修好NPN晶體後 , 再加個二極體1N4001 如下圖:
|