痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 11800|回復: 36

[維修實例] HERAN HD_3217V 開機5~10秒後即滅。(完修分享)

[複製鏈接]
發表於 2015-4-25 14:38:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一台禾聯32吋液晶HD3217V,開機可看到畫面約5~10秒即滅 !

關機後再開,情況依舊,只是可以看到畫面的時間越來越短,到最後一閃即滅

消失情況只有背光消失,其他一切都還正常運作。(即:有聲無影)

用手電筒照射面板可以看得出來,影像還是存在的,只是沒了背光源,所以無法看到畫面呈現


=============分隔線==================

看圖說故事開始

機器型號
(圖一)
1.jpg

拆開背殼
(圖二)
2.jpg

零件圖
(圖三)電原板 。(拍謝 ! 因為裝機後才發現忘了拍照,所以拿一片一模一樣的電原板充數)
3.jpg

(圖四)高壓板。高壓座部分屬於崁入式
4.jpg

=============分隔線==================

這時心裡初步判斷1.背光故障。2.電原板故障。3.主機板故障 ! 按順序最有可能故障為:1 . 2 . 3 。


=============分隔線==================

1.將電原板拔出,上電5VSB 正常
2.單板起動,5VSB+P_ON 。5V,12V,24V,都正常
3.上機,掛載啟動,5V,12V,24V,都正常。(不管畫面存在時,還是畫面消失時,電壓部分都正常)
4.目視判斷電原板沒有任何零件異常,電容,電感,電阻,電晶體,...等等,均看不出任何,燒焦,裂痕,水漬,爆裂...等等
5.稍微檢測保險,0歐電阻,電感,均正常導通,無誤。
6.為了謹慎起見,更換了次極部分全部電容。680U/16V,1000/35V,220U/16V....等等以及補銲。
7.裝機測試,故障依舊 ! 看來故障原因不是電原板引起的

=============分隔線==================

1.高壓板拔出,換上四顆電容,以及補銲,共計換了220U/35V四顆。
2.稍微檢測電晶體,0歐電阻,以及高壓線圈阻值,阻值都相似接近,排除這部分零件的故障
3.裝機測試,故障依舊 ! 看來高壓板應該也沒有問題
4.因為沒有PWM_IC備品,無法排除IC故障,所以就先假設IC沒問題再檢測其他部分

=============分隔線==================

因為可以看到畫面,應該可以排除邏輯板正常,所以邏輯板部分就不再檢測了

=============分隔線==================
既然 電原板,高壓板,邏輯板,都已經稍作故障排除了,那麼只剩下背光模組跟主板部分有疑慮了
=============分隔線==================

1.主機板部分用公板下去做測試
2.備好了屏線跟公板
3.稍作連結後,開機測試,但故障依舊,這時幾乎已經可以肯定應該是背光模組故障了

=============分隔線==================

1.拆拆拆拆拆
2.打開面板,利用燈管測試工具,對燈條一 一測試
(圖五)背光組
5.jpg

測試畫面
6.jpg

這時測試到第五條時,終於發現故障原因了(圖五拆下的那條燈管)
7.jpg

正常燈管畫面,應該是整條都發亮的
8.jpg

=============分隔線==================

到此換上燈管後,故障排除完修。

題外話 :
為什麼不一開始就測試背光模組,卻要繞遠路,將其他零組件作一 一測試呢 ?

當然這是小弟的懶惰心,因為一開始可以看到完整的正常畫面,所以誤以為背光模組是正常的

進而往其他方向查找,沒想到又是一例 "魔鬼藏在細節裡"。

以這案為例,因為有12條燈管,而又剛好故障在中間(如果是故障在上下兩邊,那麼故障情況因該比較容易看得出來),

加上燈管上方覆蓋有均光板(亮度被均分了),所以在畫面正常時這十秒內,

根本或幾乎或難以發現異常之處,感覺就好像正常畫面,沒有感到一絲絲暗條線或偏暗,完全不會發現異常

加上高壓板部分以崁入式設計,所以也才不會去多想,是否為觸點或接線異常。

為了一個 " 拆背光模組真的好麻煩" ,而繞了好多遠路,實在是得不償失。

當然小弟的技能不到位加上經驗不足也有關係。

以上實務完修經驗分享,希望可以跟各位先進前輩共享,感謝讀完一篇落落長的完修文。

最後來一張 " 完修圖 "
9.jpg

燈管測試工具

91.jpg

黑頭部分接地,紅頭部分接觸燈管另一端

評分

21

查看全部評分

發表於 2015-4-25 16:21:02 | 顯示全部樓層
感謝版大圖文並茂詳細解說,又讓小弟多學了點~
發表於 2015-4-25 16:21:18 | 顯示全部樓層
開始看帖時,依症狀我也想應該是高壓板的問題,沒想到愈看愈精彩,不是我想的那樣。
燈管的問題真的很麻煩。感謝分享。
發表於 2015-4-25 19:34:52 | 顯示全部樓層
很厚工!恭喜完修
發表於 2015-4-25 21:10:37 | 顯示全部樓層
請問此"燈管測試器"的輸出電壓是多少伏特?其輸出是哪一種波型?
是純直流?還是交流波型?
發表於 2015-4-26 05:15:33 | 顯示全部樓層
恭喜完修~確實下了很大的功夫!!
發表於 2015-4-26 08:58:07 | 顯示全部樓層
恭喜mccarty大完修 功夫了得
發表於 2015-4-26 14:56:49 | 顯示全部樓層
恭喜完修,很好用的燈管測試工具
發表於 2015-4-26 15:56:39 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~很棒的維修過程^^
發表於 2015-4-26 18:45:07 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-4-26 22:24:18 來自手機 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-4-27 07:55:48 | 顯示全部樓層
感謝版大圖文並茂詳細解說,又讓小弟多學了點
發表於 2015-4-27 08:24:46 | 顯示全部樓層
好樣的...讚..
發表於 2015-4-27 11:28:56 | 顯示全部樓層
恭喜完修,功夫了得
發表於 2015-4-27 11:45:13 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-4-27 15:08:08 | 顯示全部樓層
感恩分享維修經驗
 樓主| 發表於 2015-4-27 16:07:11 | 顯示全部樓層
yehlia 發表於 2015-4-25 09:10 PM
請問此"燈管測試器"的輸出電壓是多少伏特?其輸出是哪一種波型?
是純直流?還是交流波型? ...

你好 !
這款 " 燈管測試器 " 我今天特別用電表檢測了一下

打到直流1000,但是爆錶,所以無法得知正確是幾V

而後打到交流750,但情況一樣,"爆錶",所以一樣無法得知正確是幾V

請懂得前輩幫忙 "解惑" ,謝謝。

PS.測量過程會產生 "電弧",所以我想電流量應該很高。


圖為電弧示範情況 ! 非測量過程產生的電弧,測量過程產生的電弧為單一條而已,
在距離"被測物"約2~5公分左右,都還可以牽引,所以測棒與燈管之間並不用直接碰觸,
距離約2~5公分都還可以點亮燈管。

買之前老闆有特別交代說: "點亮一下就好,不能一直點亮太久"。
th.jpg

發表於 2015-4-27 22:07:26 | 顯示全部樓層
謝謝你的回覆,這麼高的電壓應該用高壓衰減棒來量測較安全,
免得電錶被打壞
發表於 2015-4-28 00:35:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修~謝謝分享
發表於 2015-4-28 00:43:33 | 顯示全部樓層
努力付出終有回報.
發表於 2015-4-28 14:54:28 | 顯示全部樓層
請問m大:這款 " 燈管測試器 "可以測試那些燈管,比較小隻的燈管測試是否會燒毀
發表於 2015-4-28 15:26:30 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~
 樓主| 發表於 2015-4-28 17:38:32 | 顯示全部樓層
apple5901 發表於 2015-4-28 02:54 PM
請問m大:這款 " 燈管測試器 "可以測試那些燈管,比較小隻的燈管測試是否會燒毀 ...

有測過26吋,32吋,37吋,42吋電視

以及17吋,19吋,21吋液晶。

大小通吃 ! 不知道會不會燒毀,但我測過都沒問題,

主要是點亮後就斷開,不會讓燈管持續發光過久,畢竟最主要是確認燈管情況而已。

所以只要燈管一亮,我就馬上斷開了,前後時間應該不超過2秒。

評分

1

查看全部評分

發表於 2015-4-28 18:22:58 | 顯示全部樓層
恭喜你中大獎喔~n_060|
發表於 2015-4-28 20:03:11 | 顯示全部樓層
太厲害了  恭喜完修 看來我的電視也跟你的情形一樣看一看就會不見 應該也是 燈 管有問題
發表於 2015-4-28 20:06:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-5-22 08:07:14 | 顯示全部樓層
m大大:請教一下
燈管測試工具哪邊可買到?
發表於 2015-5-23 01:39:48 | 顯示全部樓層
雖然我不會修電視,但是我也想知道。
好棒的維修過程,恭喜完修。
發表於 2015-5-23 10:49:33 | 顯示全部樓層
講解得很詳細..
恭喜完修..........{:14_1486:}
發表於 2015-5-26 08:19:06 | 顯示全部樓層
維修有軟/有硬,只要不要踢到鐵板而報廢.
終究是有代價(完修的心情.....)
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-25 03:27 PM , Processed in 0.301424 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.