變壓器過載

[複製鏈接]
發表於 2012-9-5 21:02:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2012-9-6 10:46:14 | 顯示全部樓層
變壓器過載????
如果變壓器過載,那就是一  二 次側的NFB設計不良
因為NFB容量超過變壓器規格,導致變壓器超載,NFB沒有跳脫持續工作
進而溫度持續升高,造成災害
如果NFB沒有使用不當,那就是變壓器線圈絕緣不良(漆包線絕緣層碳化)
這種變壓器通常都很耐操的,只要注意工作溫度
要燒毀,沒那麼容易
發表於 2012-9-6 22:09:41 | 顯示全部樓層
唬~亂可怕的說...
專心的看...被嚇了一大跳哩