痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 3475|回復: 2

[付費徵求人才] [新竹急徵]低壓配電專才

[複製鏈接]
發表於 2012-5-5 01:53:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 slimboy 於 2012-5-5 02:00 AM 編輯

在下手中有一案件,為大樓公用電緊急發電系統220V 三角接, 提供 110 / 220單相三線用戶規劃錯誤善後工程。
狀況如下:
1. 公用電有3具單相三線分錶給3個用戶
2. 此三個用戶電源來自於大樓公用三相三線220V電盤
    台電側R-N 110V / T-N 110V / S-N 190V / R-T 220V / R-S 220V / S-T 220V
    發電機 R-S / R-T / S-T 皆為 220V 無 N相
3. 正常台電供電,此3用戶皆正常使用
    發電機供電時,發現此3戶家電燒燬多台。懷疑 R-GND / T-GND 皆為 220V

工程內容方案:

增設專用配電盤,此盤要跳過 ATS
因空間有限,不能採用變壓器 (此3用戶容量合計 30KVA)

有意承作本工程者請速來 E-MAIL:  cs.yu1@msa.hinet.net
TEL: 0935-683132
 樓主| 發表於 2012-5-5 19:38:36 | 顯示全部樓層
補充資料:
新增分電盤
總開關 175A 2P  , 3個分路 各分路 50A 2P
線徑 台電側 38mm^2 (橋接至ATS 台電側)
        負載側 14mm^2
ATS01.jpg
 樓主| 發表於 2012-5-8 20:49:42 | 顯示全部樓層
已找到配合廠商承包。
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-5-6 08:12 AM , Processed in 0.053629 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.