在下手中有一案件,為大樓公用電緊急發電系統220V 三角接, 提供 110 / 220單相三線用戶規劃錯誤善後工程。
狀況如下:
1. 公用電有3具單相三線分錶給3個用戶
2. 此三個用戶電源來自於大樓公用三相三線220V電盤
    台電側R-N 110V / T-N 110V / S-N 190V / R-T 220V / R-S 220V / S-T 220V
    發電機 R-S / R-T / S-T 皆為 220V 無 N相
3. 正常台電供電,此3用戶皆正常使用
    發電機供電時,發現此3戶家電燒燬多台。懷疑 R-GND / T-GND 皆為 220V

工程內容方案:

增設專用配電盤,此盤要跳過 ATS
因空間有限,不能採用變壓器 (此3用戶容量合計 30KVA)

有意承作本工程者請速來 E-MAIL:  cs.yu1@msa.hinet.net
TEL: 0935-683132
 樓主| 發表於 2012-5-5 19:38:36 | 顯示全部樓層
補充資料:
新增分電盤
總開關 175A 2P  , 3個分路 各分路 50A 2P
線徑 台電側 38mm^2 (橋接至ATS 台電側)
        負載側 14mm^2
ATS01.jpg
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2012-5-8 20:49:42 | 顯示全部樓層
已找到配合廠商承包。