這是工業(商業)大型空調在用的控制器
其功能跟一般家用得幾呼一樣,只差別這個沒有"壓縮機三分鐘保護"功能
因為這個是控制一個"驅動馬達"推動"二通閥"讓冰水流動,而達到降溫功能
該控制器的故障點是,送風機只有高速正常,中 低 速都不會動
因為手邊有另一塊良品,想說就那幾顆IC而已,懶得查修就直接把IC對調測試
先是換ULN2003 & 繼電器.............................................故障點依然存在
不相關的HA324也換看看...............................................故障點依然存在
最不可能故障的MCU也換了.............................................故障點依然存在
想說會不會是MCU外部的程序有問題,就把93C46也換了.................................無言了
機板上的主動零件都換過一輪了,還是修不好,真是給他受傷
沒辦法只好回過頭來,按部就班的查修
最後發現ULN2003的輸入電位與輸出電位不太對勁
這才發現故障點是壞在一個幾忽是不可能故障的零件.................................排組
而且是組抗變小,因為組抗變小,讓ULN2003輸入一直保持在高電位,無法切換
導致沒有輸出,致使中 低 速失靈
圖片有一點多,包含了"驅動馬達"與"二通閥"
|