另一款沖壓床機器的安全開關電路設計.

1. 原來是用按壓開關,只要一有狀況,隨時可以把其中一個開關放開,馬達就斷電,若改成電子式,可能就沒有了,這樣子變得很危險,若是有狀況時,沒有可以關閉馬達的手動開關,所以需要再加一個主開關,若是把原來的A開關改為Relay接點,那麼原來的B開關就可以做為主開關用,或者兩個互換也可以.

2. 12V的電源,可以用幾種方式得到.

    a) 買現成的AC110V→12Vdc,一個大概120~250元不等的價格(含各種費用).
    b) 自己買變壓器,橋整,電容等來做,要好一點的再買7812.
    c) 用電容式降壓.
以下是我設計的電路,因為還沒試過,所以可能有Bug存在,若您有興趣的話,就來抓蟲吧.

PressTwoSwCtrl_ScottWang.gif

 沖壓機械的安全對策
http://proj.moeaidb.gov.tw/cesh/data4/60-05.pdf

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-7-19 22:27:08 | 顯示全部樓層
回復 scottwang 的帖子

scottwang大:
   我的需求您聽到了!!感謝!!