Panasonic 國際牌空調故障維修代碼

[複製鏈接]
發表於 2011-6-12 16:09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
H11 室內外通訊異常 通訊異常 收發資訊不成功 開始運行1分鐘以後室內單獨送風運行
H14 室內吸入氣溫感測器異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘
H15 壓縮機溫度感測器異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘
H16 室外CT斷線異常 斷線 10/40秒、周波數
H19 室內風扇電機鎖死異常 鎖死 電流
H23 室內熱交換器溫度感測器A異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定(制暖時停止)
H24 室內熱交換器溫度感測器B異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定
H25 空氣清潔異常 通電異常 空氣清潔OFF時候的通電 周波數、風量限制、空氣清潔停止
H27 外氣溫感測器異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定
H28 室外熱交換器溫度感測器異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定
H30 排放溫度感測器異常S 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定
H31 室內溫度感測器異常 斷線短路 10/40秒 連續5秒鐘 周波數、風量固定
H33 內外接續錯誤異常 內外異電壓 內外電源電壓設定
H97 室外風扇電機鎖死異常 鎖死 電流逆風 30分鐘內連續發生兩次
H98 室內高壓過高保護 室內高壓過高 熱交溫度感測器 只有記憶號碼不出現異常標誌
H99 室內熱交換器凍結保護 室內熱交換凍結 熱交溫度感測器只有記憶號碼(不出現異常標誌)
F11 冷暖轉換異常 冷暖轉換 熱交溫度感測器 30分鐘內連續發生四次
F16 製冷除濕轉換異常 熱交溫度感測器 30分鐘內連續發生四次
F90 PFC保護 斷線過電壓溫度過高 電壓、10/40秒 10分鐘內連續發生4次  
F91 冷凍迴圈異常 氣體洩露迴圈閉塞 電流10/40秒 20分鐘內連續發生2次
F93 壓縮機轉動不良 壓縮機轉動不良 壓縮機轉動數 20分鐘內連續發生4次

松下CS-G90KC、CU-G120KC常見故障代碼

H11:室內機與室外機通信異常
H14:室內吸入口溫度感測器異常
H15:室外壓縮機溫度感測器異常
H16:室外CT斷線1  
H19:室內風扇電動機異常
H23:室內熱交換器溫度感測器異常
H27:外部氣溫感測器異常
H28:室外熱交換器溫度感測器異常
H98:室內壓力過高保護(曖氣時)
H99:室內熱交換器凍結保護(冷氣、除濕時)

F11:冷、曖氣更換異常
F91:冷媒迴圈異常
F96:室外電源電晶體溫度過高保護
F97:壓縮機溫度過高保護
F98:總電流保護
F99:DC峰值電流控制