[冷氣機] 超級髒的室內機..

  [複製鏈接]
發表於 2011-5-16 23:32:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這個月初到月中....
修了3台冷氣...就因為這3台...
忙到幾乎都沒辦法在論壇上面參與其他討論....
又因為剛好團購...事情更多...
由於太忙...只好隨便拍幾張照片給大家看看..
01.jpg
02.jpg
03.jpg
夠髒吧~~~~
04.jpg
洗乾淨之後...
05.jpg

另外~~這只是保養~~還只是小事...
其實我保養3台冷氣..有其中2台..是嚴重漏冷媒..
而且還是被修過好幾次了...都只是補冷媒..
但~~這一補..都只能吹3~7天就不冷了..
為何為這樣...
請看下面照片吧...
06.jpg
我不知道為何這麼明顯的故障...
客戶叫來的維修..都只是補灌冷媒就說修好了..
然後這樣錢也被收走了..還連續2~3次...
維修的人難道不知道..漏冷媒就要抓漏補漏嗎?
還是說~~客戶沒要求~~就不做?
反正灌一次冷媒收一次錢....其餘一概不管??
大家知道嗎?為何會改環保冷媒..
其實漏冷媒要是抓出原因..
也不會釋放出太多的不環保冷媒到大氣之中..
發表於 2011-5-16 23:45:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-5-17 12:24 AM 編輯

此機的安裝師傅...應該是吃飽飯後再去安裝施工!
還是使用扭力板手較為妥當!
 樓主| 發表於 2011-5-16 23:53:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-5-16 11:55 PM 編輯
lhc 發表於 2011-5-16 11:45 PM static/image/common/back.gif
此機的安裝師傅...應該是吃飽飯後再去安施工!
還是使用扭力板手較為妥當! ...


其中一台真的是吃太飽去施工的...
因為~~~2分跟3分的全都裂開...

另一台是用了10幾年的冷氣了..
應該是熱漲冷縮之後硬化裂開的...

說道扭力板手...那個也不好用...
用在壓縮機旁邊還好.....
發表於 2011-5-17 00:13:03 | 顯示全部樓層
"說道扭力板手...那個也不好用...
用在壓縮機旁邊還好....."

請問順大您的扭力板手是台製的嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-17 00:20:23 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-17 12:13 AM static/image/common/back.gif
"說道扭力板手...那個也不好用...
用在壓縮機旁邊還好....."

我沒有....
有的是我之前的老闆有買...
一邊本身固定的可以以這樣用..
但是要2支固定選轉..
根據我之前老闆的說法..會把喇叭頭轉裂...
還是靠經驗~~來轉的力道最剛好...
發表於 2011-5-17 00:41:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-5-17 12:48 AM 編輯

報告順大~~
每個人力道不一樣...而扭力板手的扭力是固定的~~
進口的扭力板手真的很好用...小而精緻..比傳統更好用...
但為何一般師傅不喜歡用...要帶兩套工具...怕麻煩...怕遺失~~~小弟也是..
如果每位師傅都使用扭力板手...
相對"突槌"的風險會降低很多~~

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-5-17 07:45:00 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-5-16 11:32 PM static/image/common/back.gif
我這個月初到月中....
修了3台冷氣...就因為這3台...
忙到幾乎都沒辦法在論壇上面參與其他討論....

這會洗到缺水!
發表於 2011-5-17 07:47:54 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-17 12:41 AM static/image/common/back.gif
報告順大~~
每個人力道不一樣...而扭力板手的扭力是固定的~~
進口的扭力板手真的很好用...小而精緻..比傳統 ...

小的也是怕遺失!
扭力板手用久後扭力也會有一點誤差!

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2011-5-17 09:24:40 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-17 12:41 AM static/image/common/back.gif
報告順大~~
每個人力道不一樣...而扭力板手的扭力是固定的~~
進口的扭力板手真的很好用...小而精緻..比傳統 ...

不過~~我還是喜歡用活動扳手~~
最主要這些喇叭頭有固定的角度..
也可以說~~這是特別設計的..
很多人不知道而以..
並不是說一定要鎖很緊..只要角度對稍微再加點力道
幾乎都可以稱很久..
而扭力板手..你也要考慮到一件事情..
這東西用久了..扭力的力道也會有誤差的
 樓主| 發表於 2011-5-17 09:26:56 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-5-17 07:45 AM static/image/common/back.gif
這會洗到缺水!

地下水~~不會缺水..
而且剛好又在河道的旁邊...
還不至於地下水會被超抽...
更何況~~地下水1個月也抽不到10次...
發表於 2011-5-17 10:42:50 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-5-17 09:26 AM static/image/common/back.gif
地下水~~不會缺水..
而且剛好又在河道的旁邊...
還不至於地下水會被超抽...

順興大研發製作,地域限定專用清洗裝置予想圖

WASH.JPG

愛護水資源,人人有責  

PS.如有照圖操作造成冷氣掉落陷進爛泥裡,一概不負責  
發表於 2011-5-17 14:49:39 | 顯示全部樓層
這是銅頭品質的問題,我們前幾年出的幾款機種也是有這種問題,當時被操翻了

評分

1

查看全部評分

發表於 2011-5-17 15:48:43 | 顯示全部樓層
恭喜Shunxing大完修,這是室內機嗎?我有沒有看錯ㄚ!吹冷氣的人呼吸系統還好吧!無法置信!Shunxing大辛苦你了!
發表於 2011-5-17 19:05:13 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子

今天公司叫人來保養冷氣.室內+室外機1台2500.2台就花了5000.很好奇那個藥水是什麼成分.要去哪買
發表於 2011-5-17 19:26:57 | 顯示全部樓層
回復 ckevin_pin 的帖子

那叫洗鋁劑,網拍有賣。
 樓主| 發表於 2011-5-17 20:07:51 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-5-17 03:48 PM static/image/common/back.gif
恭喜Shunxing大完修,這是室內機嗎?我有沒有看錯ㄚ!吹冷氣的人呼吸系統還好吧!無法置信!Shunxing大辛苦你了 ...

阿知他的呼吸系統還好嗎?
只知道這客戶住的地方...旁邊有家工廠...
下午約3~5點這段時間都會排放粉塵...
 樓主| 發表於 2011-5-17 20:08:25 | 顯示全部樓層
ckevin_pin 發表於 2011-5-17 07:05 PM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子

今天公司叫人來保養冷氣.室內+室外機1台2500.2台就花了5000.很好奇那個藥水是什麼成 ...

該不會是~~~不用拆下直接保養的吧.....
發表於 2011-5-17 20:38:38 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-5-17 08:08 PM static/image/common/back.gif
該不會是~~~不用拆下直接保養的吧.....

拆下冷氣 不是要重加冷媒????
 樓主| 發表於 2011-5-17 20:48:59 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-5-17 08:38 PM static/image/common/back.gif
拆下冷氣 不是要重加冷媒????

正常來說~~冷媒有回收~~
且之前沒有破管漏冷煤~~
根本沒必要加冷煤阿~~~
發表於 2011-5-17 21:14:31 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子

期待自爆內幕....:sam42
發表於 2011-5-17 21:23:47 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-5-17 08:48 PM static/image/common/back.gif
正常來說~~冷媒有回收~~
且之前沒有破管漏冷煤~~
根本沒必要加冷煤阿~~~

所以說是先回收冷媒
再拆下冷氣  是嗎?
發表於 2011-5-17 21:36:07 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子

只拆室內機的面板爾已.室外機沒拆.所以2500是便宜還是貴呢.冷媒我就不知道有沒有+了.只是去年保養的時候是有+冷媒.
 樓主| 發表於 2011-5-17 21:37:27 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-5-17 02:49 PM static/image/common/back.gif
這是銅頭品質的問題,我們前幾年出的幾款機種也是有這種問題,當時被操翻了 ...

說真的~~~品質就算有問題~~~那也是1~2年後的事情了...
就算真的不良~~一開始也應該會發現~~~~
除非~~裝上去都沒在檢查的....
 樓主| 發表於 2011-5-17 21:39:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-5-17 09:42 PM 編輯
MARCO 發表於 2011-5-17 09:23 PM static/image/common/back.gif
所以說是先回收冷媒
再拆下冷氣  是嗎?


是阿~~這是正常步驟...
要是真的漏冷煤了~~才有可能不必回收冷煤...
應為~~漏冷煤了還回收~~~會連同空氣中的一些氣體也吸進去....

http://bbs.pigoo.com/thread-28173-1-7.html

看一下大約流程吧....
其實還有更詳細的~~去年的~~~要找一下
發表於 2011-5-17 21:39:24 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子

冷媒好像會循環利用除非有破管漏冷媒.不然好像是不用+冷媒的.不知道對不對.以前修車的冷氣師傅說的.
 樓主| 發表於 2011-5-17 21:49:39 | 顯示全部樓層
終於找到去年的完整保養改裝位置的冷氣保養實例了~~~~
http://bbs.pigoo.com/thread-20569-1-1.html
發表於 2011-5-17 23:41:55 | 顯示全部樓層
這是從阿富汗的沙漠中搬來的嗎
發表於 2011-5-18 00:28:52 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-5-17 07:47 AM static/image/common/back.gif
小的也是怕遺失!
扭力板手用久後扭力也會有一點誤差!

滷大~~
扭力板手的扭力是可以自己校正調整的!
購買這組板手..自己也沒在使用
大都借給同行檢定.考試用...
當初原廠的扭力太大...害得一位同行未通過檢測.....
打電話給賣家...竟互推皮球...沒有辦法...出廠固定的扭力就是這樣阿.....沒辦法改變!
不得以的情況下..只好自己摸索...終於找到答案~~~

IMG_7684 [800x600].jpg
IMG_7680 [800x600].jpg
IMG_7678 [800x600].jpg
發表於 2011-5-18 07:45:09 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-18 12:28 AM static/image/common/back.gif
滷大~~
扭力板手的扭力是可以自己校正調整的!
購買這組板手..自己也沒在使用

偶的也是這一種,
偶是在螺絲旁點上膠,
即使摔到扭力也不會太快跑掉!
 樓主| 發表於 2011-5-18 08:28:27 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-5-18 12:28 AM static/image/common/back.gif
滷大~~
扭力板手的扭力是可以自己校正調整的!
購買這組板手..自己也沒在使用

阿勒~~大家用的都是一樣的阿~~~
我還是活動板手加減用就好了...
還比用這個來的安心多~~