分離式冷氣室外機特殊裝法

  [複製鏈接]
發表於 2011-4-29 16:15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分離式冷氣室外機特殊裝法!
今天中午左右去看一個案件,
聽客戶敘述是冷氣吹不冷!
一到現場看到室外機這種創新裝法真是~~~~無言~~~
有夠創意吧!
檢查一下您們家的冷氣室外機是否也這麼有創意!
911.JPG 912.JPG
發表於 2011-4-29 16:32:26 | 顯示全部樓層
這也太扯了吧sam09 真的是~~無言:
發表於 2011-4-29 16:34:31 | 顯示全部樓層
我想安裝的人自己應該也知道
只是為了要節省一點材料費吧
要不然就是吹到對面人家
或許有其他原因?
阿客戶怎麼說?
發表於 2011-4-29 16:44:35 | 顯示全部樓層
省材料也不是這種省法吧
發表於 2011-4-29 16:47:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cyair 於 2011-4-29 04:53 PM 編輯

請問是冷媒管太短嗎
還是怎樣的創意?
發表於 2011-4-29 16:58:43 | 顯示全部樓層
回復 cyair 的帖子

就.........沒辦法散熱咩
整個貼在牆邊了,風扇的風也送不太出去
發表於 2011-4-29 17:15:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-4-29 05:17 PM 編輯

所謂的標準安裝法????
不過他也用很久了耶~~~
現在才出問題~~太強了吧....

這種安裝方式~~
我看多了...真的有人這樣裝....
不過~~這樣安裝~~會再加裝導風罩才對...
會這樣安裝的原因...除了對面的住家抗議..沒有別的原因了..
發表於 2011-4-29 17:50:24 | 顯示全部樓層
回復 conbawa 的帖子

了解,還是你們內行人看的懂
我看到的以為是冷媒管太短
跟遮雨棚距離太近風吹不出去而已

話說...若分離式冷氣自己買回來DIY會比較划的來嗎?
單買分離式冷氣有附冷媒管嗎?
發表於 2011-4-29 17:58:41 | 顯示全部樓層
裝的人一定是外行
腳架應該再大一號才對,且安裝位置太高了
記的安裝說明書上都有記載
室外機的風扇入口必須與牆面保持30CM以上的距離
出風口不得有阻礙物阻礙通風
發表於 2011-4-29 18:01:07 | 顯示全部樓層
買分離式冷氣自己安裝
除非你有
一.真空泵
二.擴管器
這兩樣最基本的工具
不然還是請人安裝吧
發表於 2011-4-29 18:02:45 | 顯示全部樓層
n_136|這台冷氣真標準,在算時間等死
 樓主| 發表於 2011-4-29 18:39:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-4-29 06:42 PM 編輯

該台冷氣其實可以說它耐操,
因為也用了7.8年了,
現在才掛壓縮機真的是不簡單!
聽客戶說是水電行裝的,
說這樣比較冷~~~
照順仔的說法沒錯若是有冷氣散熱方向有住戶抗議的話是可以這樣裝,
但是需加裝導風管,
但該案例沒有以上事件,
其實可以裝到遮雨棚外面,
看一下(腳路)還滿好處理的,
管長也不會超過5米,
轉彎處也還好沒有近90度的轉彎,
小的猜想應該是要省材料吧!
不過那時候材料也沒現在貴啊!
想不透!:L
發表於 2011-4-29 19:39:47 | 顯示全部樓層
腳架太小,導致室外機無法與牆壁保持距離
除了冷媒無法完全散熱之外
也增加了散熱風扇的運轉電流
室外機位置再低一點,銅管反而會更短
降低一米的話,銅管一出來剛好直接可以彎進室內機
發表於 2011-4-29 19:58:57 | 顯示全部樓層
開x牌,有一些3T是需要這樣裝的,
因為排風散熱的方向不一樣。
發表於 2011-4-29 21:17:10 | 顯示全部樓層
  應該是鄉下地方通風比較良好才可撐到現在,都市溫室效應壓縮機早就掛了!

  有大大說銅管還可再短一點,我不這麼認為,看照片中室內機原廠管路穿過牆後差不多再接一米長的管路就直接接上室外機了,這是不正確的,並不是管路越短冷氣就會越冷,管路至少要超過3米長,太短的管路容易造成低壓管(粗管)結霜,冷媒來不及蒸發,易造成壓縮機液壓縮,壓縮機閥片會破裂的,還有管路太短壓縮機運轉的聲音會沿著管路傳導至室內側造成室內共鳴聲大聲,這也是為甚麼有些人會在室外側將銅管繞1~2圈後再進入室內,就是為了將聲音緩衝掉

不過這屁股朝後在保養的時候好像比較方便些.....n_136|
發表於 2011-4-29 22:08:43 | 顯示全部樓層
第一次看到...開眼界了...
發表於 2011-4-30 00:48:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-4-30 01:21 PM 編輯

這種按裝方法..在大樓見怪不怪~~~易於施工....維修....散熱問題....等~~(老手偷吃步)...
但在鄉下的三合院....不可能為了那一米的銅管...而且距離又不夠~~
那一定是生手所為~~~

發表於 2011-4-30 09:37:40 | 顯示全部樓層
我終於看出怎麼特殊裝法了
室外機的風扇朝牆壁吹
不是往外吹
真是內行看門道
外行看熱鬧
發表於 2011-4-30 12:30:42 | 顯示全部樓層
我覺得只要牆壁保持距離20-30cm
向內或向外吹
都一樣, 是吧???
發表於 2011-4-30 13:08:56 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-4-29 06:01 PM static/image/common/back.gif
買分離式冷氣自己安裝
除非你有
一.真空泵

你少說了幾樣....
1.冷煤壓力錶..
2.冷煤專用高壓軟管(分新式冷煤高壓用或是早期冷煤用的)
3.銅管...外面都賣一整箱的30米(2分3分)...那一箱以現在的環保冷煤專用銅管..
價格5K起跳...要是只有標準安裝..那箱不就成了廢物.....放久了還會氧化....
4.銅管專用切管刀...
5.我們以玻璃窗拿掉來說..其他超貴的工具就不用說了..
光是封板的保利龍板..就要準備美工刀再加上矽利康約2支...
6.冷氣安裝要鑽牆吧..準備一支中型有打璧的電鑽...
準備1支塑膠栓專用的打璧鑽尾.室外機有用安裝架還要準備2分半鑽牆的一支
7.還要準備電源線.......
光是這些....冷氣想要便宜???難阿......工錢材料錢都快比冷氣貴....

下星期6有2台變頻冷氣要安裝...我直接請我之前的老闆出馬....
光要我去準410專用的銅管跟工具..我都不用賺了...
畢竟我這邊新安裝的冷氣又不多...
會加重我的成本..而且另外找一個幫手..
一天的工資也不便宜..
發表於 2011-4-30 13:19:34 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-4-29 09:17 PM static/image/common/back.gif
應該是鄉下地方通風比較良好才可撐到現在,都市溫室效應壓縮機早就掛了!

  有大大說銅管還可再短一點,我 ...

現在變頻機的天下~~~~
應該不會還有人在那邊烙圈圈了吧....

只是~~都快過半年了...R-22冷煤機型還一大堆...
發表於 2011-4-30 13:33:24 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2011-4-30 12:30 PM static/image/common/back.gif
我覺得只要牆壁保持距離20-30cm
向內或向外吹
都一樣, 是吧???

差很大......
熱風網牆面吹...會往兩邊擴散..
然後..在被吸回..惡性循環...
導致..風..越來越熱...形成無法達到冷熱交換...
壓縮機~~~有可能半年內就先掛給你看了...
新機要是這樣裝~~~原廠看到..會先跟你要檢測費...
發表於 2011-4-30 13:33:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-4-30 01:58 PM 編輯
MARCO 發表於 2011-4-30 12:30 PM static/image/common/back.gif
我覺得只要牆壁保持距離20-30cm
向內或向外吹
都一樣, 是吧???


不一樣..
吸風側離牆壁至少要15公分以上..
排風側...萬不得以.....離牆壁至少要100公分以上...最好是不要有遮蔽物..以利散熱~~
發表於 2011-4-30 13:46:07 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-4-30 01:33 PM static/image/common/back.gif
不一樣..
吸風側離牆壁至少要15公分以上..
排風側離牆壁至少要100公分以上...最好不要有遮蔽物..以利散熱 ...

其實~~~還要考慮到風向......
要是迎風面......那也是無法有利於散熱的.....
尤其是巷口的那一種.....一道風..就直直的吹
也是會惡性循環的....
發表於 2011-4-30 14:05:01 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-30 01:46 PM static/image/common/back.gif
其實~~~還要考慮到風向......
要是迎風面......那也是無法有利於散熱的.....
尤其是巷口的那一種.....一 ...

謝謝大大的指教
 樓主| 發表於 2011-4-30 17:31:36 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-30 01:08 PM static/image/common/back.gif
你少說了幾樣....
1.冷煤壓力錶..
2.冷煤專用高壓軟管(分新式冷煤高壓用或是早期冷煤用的)

工欲善其事必先利其器,
要做就要準備,
算是投資自己吧!
 樓主| 發表於 2011-4-30 17:37:33 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-30 01:33 PM static/image/common/back.gif
差很大......
熱風網牆面吹...會往兩邊擴散..
然後..在被吸回..惡性循環...

若是新機的話原廠會告知這是問題安裝,
請客戶找原安裝廠商更改,
若是安裝店家是那種自以為是的,
問題可能會沒完沒了,
以前還遇過店家裝冷氣裝到跟客戶鄰居在打架,
要公司去收尾擦屁股!
發表於 2011-4-30 17:59:47 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-30 01:08 PM static/image/common/back.gif
你少說了幾樣....
1.冷煤壓力錶..
2.冷煤專用高壓軟管(分新式冷煤高壓用或是早期冷煤用的)

看了看,我好像設備也差不多可以移用去安裝了。該有的差不多也都有了。n_053|
發表於 2011-5-1 09:28:40 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子

還少了一樣重要的....." 經驗 "
發表於 2011-5-1 17:30:50 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-5-1 09:28 AM static/image/common/back.gif
回復 逃兵 的帖子

還少了一樣重要的....." 經驗 "

嗯,去買一台然後把安裝費殺掉,就可以學到經驗了。n_122|