此案例是在去年夏天發生的,最近比較有空想說這案例蠻特殊的,提出來給大家做參考

  機型是三洋SAP-C286UVH,故障現象是剛開機時冷度都正常,大約使用1小時後出風口溫度越來越不冷
因前一小時是正常的,因此排除室內機故障,走到室外機去看散熱也很好,馬達.壓縮機運轉也都正常,就拿出機絲(壓力表.鉤表).......怪了 !一切正常
  就在快沒步的時候,突然想到以前有聽說過這種現象,二話不說馬上拆開室外機外殼, 哈...哈  中獎
壓縮機排氣SENSOR脫落了,因當時沒帶相機所以無法照相,就用了別人照的相片來講解一下
未命名 [800x600].jpg
  就是箭頭所指的那一顆SENSOR脫落了,為什麼壓縮機排氣SENSOR脫落會造成如此現象呢?
因壓縮機排氣SENSOR脫落,導致開機運轉後該SENSOR偵測到壓縮機溫度偏低,導致電子膨脹閥開口不斷變小,試圖提高壓縮機溫度,最終導致冷媒流量過小,室內機吹出溫度越來越高,此時冷媒閥細管側亦有結霜之現象,但壓縮機一直持續運轉.

評分

3

查看全部評分

發表於 2011-1-23 20:03:12 | 顯示全部樓層
感謝分享~~(筆記)
回復

使用道具 舉報

發表於 2011-1-23 20:19:07 | 顯示全部樓層
感謝分享,下次碰就就會先檢查一下。
回復

使用道具 舉報

發表於 2011-1-23 23:06:57 | 顯示全部樓層
有沒有高手來介紹變頻冷氣機的工作原理?無限感恩
回復

使用道具 舉報

發表於 2011-1-24 23:09:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享
回復

使用道具 舉報

發表於 2011-1-24 23:36:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享
回復

使用道具 舉報

發表於 2011-1-25 14:23:23 | 顯示全部樓層
請教狗大~
壓縮機高溫---->電子膨脹閥開度大.
壓縮機非高溫---->電子膨脹閥開度小.
這樣對嗎?
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2011-1-25 20:31:53 | 顯示全部樓層
回復 7# finger_em
正確