此案例是在去年夏天發生的,最近比較有空想說這案例蠻特殊的,提出來給大家做參考
機型是三洋SAP-C286UVH,故障現象是剛開機時冷度都正常,大約使用1小時後出風口溫度越來越不冷
因前一小時是正常的,因此排除室內機故障,走到室外機去看散熱也很好,馬達.壓縮機運轉也都正常,就拿出機絲(壓力表.鉤表).......怪了 !一切正常
就在快沒步的時候,突然想到以前有聽說過這種現象,二話不說馬上拆開室外機外殼, 哈...哈 中獎
壓縮機排氣SENSOR脫落了,因當時沒帶相機所以無法照相,就用了別人照的相片來講解一下
就是箭頭所指的那一顆SENSOR脫落了,為什麼壓縮機排氣SENSOR脫落會造成如此現象呢?
因壓縮機排氣SENSOR脫落,導致開機運轉後該SENSOR偵測到壓縮機溫度偏低,導致電子膨脹閥開口不斷變小,試圖提高壓縮機溫度,最終導致冷媒流量過小,室內機吹出溫度越來越高,此時冷媒閥細管側亦有結霜之現象,但壓縮機一直持續運轉. |