找回密碼
 立即註冊
查看: 1704|回復: 3

日立DC變頻冷暖氣室內機RAS-28NB,關機狀態風鼓仍在運轉

  [複製鏈接]
發表於 2024-12-26 21:41:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

各位好,

小弟家中的日立DC變頻冷暖氣室內機RAS-28NB,冷暖氣功能都正常,但關機狀態風鼓仍會24小時不停運轉.
我嘗試關總電源、遙控器重置都沒改善,只要總電源NFB一送電,風鼓就開始轉. 轉速比最小風量"微量"還小.
線路圖:
線路圖1.jpg
室內機主機板:
電容沒爆漿,風鼓的線路接頭是CN1,關機時有兩處有33V的直流電壓
主機板1.jpg
請問有人遇過這種故障嗎? 可能是哪個零件異常? 求助版上專業的大大們建議.
發表於 2025-1-9 00:40:41 | 顯示全部樓層
有沒有可能是繼電器接點黏死了
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2025-1-9 20:10:06 | 顯示全部樓層
感謝指導,我本來也以為是繼電器黏住,但沒看到電磁繼電器.
請問左邊5個是固態繼電器嗎?
[url=]圖片[/url]

電路板

電路板

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2025-1-9 21:48:22 | 顯示全部樓層
jackf 發表於 2025-1-9 08:10 PM
感謝指導,我本來也以為是繼電器黏住,但沒看到電磁繼電器.
請問左邊5個是固態繼電器嗎?
圖片

請依版規方式貼圖︰
https://bbs.pigoo.com/thread-87877-1-1.html
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-6-22 07:19 AM , Processed in 0.032045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.