[求助]東元窗型MW36VC1變頻冷氣壓縮機無法啟動

 關閉 [複製鏈接]
發表於 2020-7-28 22:25:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gk4277 於 2020-7-28 10:54 PM 編輯

東元窗型MW36VC1變頻冷氣機,昨天還正常運轉,今天開機就覺得不冷,發現壓縮機無法啟動。查看主機板發現,2個現象:第1.當開機時,壓縮機啟動後隨即跳車,主機板上的紅燈會常亮後閃9次。第2.當開機時,壓縮機沒啟動,主機板上的紅燈會常亮後閃13次。測試幾次後,都出現上述現象,請問如何檢修?

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

主機板上的紅燈

主機板上的紅燈

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

東元窗型MW36VC1變頻冷氣

主機板上的紅燈

主機板上的紅燈
91683.jpg
91684.jpg
91683.jpg
91684.jpg
發表於 2020-7-28 22:35:07 | 顯示全部樓層
機盒蓋上有故障碼?? 或是室內機出故障碼先看一下
這件事很重要.....
立馬縮小範圍
發表於 2020-7-28 22:59:58 | 顯示全部樓層
變頻器..異常~
往這邊繼續找吧
發表於 2020-7-28 23:55:23 | 顯示全部樓層
左邊那片ˋ小片的驅動基板檢查一下吧.可能是IGBT掛了.網路找找吧.搞不定的話可以讓它退休吧.東元沒料了
發表於 2020-7-29 07:19:33 | 顯示全部樓層
你的貼圖有檔案名稱,
https://bbs.pigoo.com/thread-81285-1-1.html      參考一下2樓說明