日立冷暖 - 開暖氣都出冷風

[複製鏈接]
發表於 2018-2-8 21:57:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
日立型號 : RAC-32LQ

最近朋友給我一片RAC-32NQ的內機機板與四通閥,告知可把冷專改冷暖.

機板改完後測試 : 轉暖氣32度.出風口溫度從19度跑到1度. 詢問朋友告知要預暖5分 ... 但是我跑了快10分一樣是冷氣

請教有經驗的大大. 日立冷暖變頻開暖氣預暖5分時指示燈會閃爍嗎 ? 我的從開機到關機都是恆亮,電流都5A ... 出風口溫度一直下降


朋友後續有告知要量四通閥是AC還是DC,他給我的是AC... 目前還未量測


01 (Copy).JPG


02 (Copy).JPG


03 (Copy).JPG

04 (Copy).JPG
發表於 2018-2-9 12:24:07 | 顯示全部樓層
四通閥 似乎沒動作
看起來 板子提供的信號是DC
 樓主| 發表於 2018-2-9 20:01:36 | 顯示全部樓層
fatcatserver 發表於 2018-2-9 12:24 PM
四通閥 似乎沒動作
看起來 板子提供的信號是DC

感謝。晚點點燈來量測
發表於 2018-2-9 20:26:33 | 顯示全部樓層
請問 樓主 改裝四通閥 須要請冷氣技師改管線或是自己安裝 .. 請告知 謝謝..
PS:改裝費用多少?..
 樓主| 發表於 2018-2-20 17:21:44 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2018-2-9 08:26 PM
請問 樓主 改裝四通閥 須要請冷氣技師改管線或是自己安裝 .. 請告知 謝謝..
PS:改裝費用多少?.. ...

機板與四通閥遙控器是朋友給的,我自行安裝 !!

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-2-22 15:25:28 | 顯示全部樓層
4通閥線圈上面有個螺絲要鎖起來
你可以量看看, 轉暖氣時,四通閥接口(圖2)有沒有AC 220V電供應
四通閥線圈吃甚麼電 線圈上面會有寫,也可以看一下確認
 樓主| 發表於 2018-2-23 09:54:23 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2018-2-22 03:25 PM
4通閥線圈上面有個螺絲要鎖起來
你可以量看看, 轉暖氣時,四通閥接口(圖2)有沒有AC 220V電供應
四通閥線圈吃 ...

fletcher 兄 : 電磁閥為220v,機板輸出為dv35v ...目前已更換dc35v測試完成 .

評分

1

查看全部評分

發表於 2018-2-23 10:38:39 | 顯示全部樓層
請問樓主您自行加裝的是四通閥遙控器還是四通閥,小弟看四通閥上銅管好幾隻,裝這個要彎管焊管還要重新灌冷媒,工程不小
 樓主| 發表於 2018-2-23 15:55:50 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2018-2-23 10:38 AM
請問樓主您自行加裝的是四通閥遙控器還是四通閥,小弟看四通閥上銅管好幾隻,裝這個要彎管焊管還要重新灌冷 ...

changold2兄 : 只是單純加裝四通閥 !
 樓主| 發表於 2018-2-23 15:56:12 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2018-2-23 10:38 AM
請問樓主您自行加裝的是四通閥遙控器還是四通閥,小弟看四通閥上銅管好幾隻,裝這個要彎管焊管還要重新灌冷 ...

changold2兄 : 只是單純加裝四通閥 !