發表於 2017-11-8 16:32:36
|
顯示全部樓層
本文章最後由 yiy123 於 2017-11-8 04:43 PM 編輯
1. 是用在太陽能真空管熱水及冷水
因為真空管不能做加壓,所以才在熱水出水口作加壓
主要是要熱水啟動,冷水才跟著啟動
只開冷水馬達不啟動
<===你的示意圖??
冷水加壓, 水流到真空管應該也是同樣壓力, 主要應該是偵測出水口壓力。感覺應該不用兩台XD
2. 變頻器斷電後通電,需要爬上屋頂去按面板啟動(RUN)
所以才想要用外部端子來啟動
外部端子固定啟動(RUN)
02.01-1 運轉指令來源--由外部端子操作鍵盤STOP有效
04.04-1 二 / 三線式選擇--二線式 MI1-正反轉,MI2-RUN/STOP
在<DCM>及<MI2>連線
但是我依照使用手冊來設定,機器沒有反應(RUN沒有亮燈)
<===接線圖??
@ 04.04 -- 設定為1, MI1-控制運轉/停止就好。 (不需要用到反轉)
接線方式要改變,MI1 跟24V的端子。或者開關改PNP方式。(建議改接線方式)
03.00 -- 設定為1:運轉中指示 (由RA/RC多功能輸出控制第二台起/停)
@ 通訊聯機測試需自行測試,不經聯機,可參考圖例接法
10.42 -- 設定為0, 停止運轉。
10.43 -- 設定為0, 停止運轉。
10.44 -- 設定為0, 依照泵浦序號。(不確定,需測試)
06.06電子熱電驛選擇1: 以標準型馬達動作
3. 馬達1/2HP
==>變頻器馬達參數要改為1/2hp, 不然沒保護,馬達可能會過載燒毀。
06.06 電子熱電驛選擇 2
07.00 馬達額定電流設定:1.8
07.01 馬達無載電流設定:0.9
07.04 馬達參數自動量測設定:1
07.06 馬達額定轉差:6 (3.8~6.3)
10.37 多泵浦定時循環週期 3600 (隨便設60分鐘,太小時間到會交替運轉)
4. 要在哪裡設定最高水壓(我只要1 ~ 1.5公斤)
壓力開關0-6bar,4~20mA,
00-13物理量數值 60
10.00目標值端子選擇--數位操作器
1.5kg=>8mA, 物理量=15, 頻率=15
1kg=>6.67mA,物理量=10, 頻率=10
10.18 PID回授參考物理量:ˊ6.0 (須看LED[目標值]顯示確認, 待確認)
|
-
VFD壓力設定
-
VFD聯動