痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 5680|回復: 4

請教有關霓虹燈開關座問題 ?

[複製鏈接]
發表於 2017-4-9 13:15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 lucky1212306 於 2017-4-9 02:45 PM 編輯

最近打算某個電器物品,要額外弄個簡易霓虹燈開關。( 110V 家用電 )
然後通電就是按鈕燈亮,不通電則是燈滅狀態...
所以會有兩條電器用品電線,兩條是插頭..
如此的話..  請問用品電線兩頭插頭電線兩頭 各自要接在哪個 ?
※ 假設以 1 ~ 6 來說明.
謝謝 !!

17523.jpg


又如果想安裝雙霓虹開關控制按鈕..
英文的開關燈亮,數字的燈不亮,則還是不通電..
( 兩個燈亮則通電,兩個不亮則反之 )
此時,用品電線兩頭插頭電線兩頭 以及 兩個之間 該如何搭接 ?
謝謝 !!

17799014_10208468515457629_8013389739131224077_n.jpg
發表於 2017-4-9 15:06:35 | 顯示全部樓層
單開關最簡單:
SW1.jpg

雙開關串聯,兩個都要ON負載才有電:
SW2.jpg



評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2017-4-9 16:00:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lucky1212306 於 2017-4-9 04:06 PM 編輯
ysc 發表於 2017-4-9 03:06 PM
單開關最簡單:


感謝大大說明 !!  

單開關是打算放在電器旁邊,然後插頭處 (牆壁的插座) ,再放上一個小霓虹燈控制的插座..
等於也是雙開關..

想說既然問了,也乾脆弄個雙霓虹開關問題,方便後來者參考..

再次謝謝 !!   :sam08

=========
我後來有編輯過主文,不過卻好像沒變更 ?!  @@"

( 雙霓虹燈開關問題 )
兩個燈亮則通電,兩個不亮則不通電..
英文的燈不亮,數字的開關燈亮,則還是不通電..
發表於 2017-4-9 18:50:58 | 顯示全部樓層

有電亮燈的接線方式, 請參考附圖...

雙關關.png

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2017-4-9 19:59:55 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2017-4-9 06:50 PM
有電亮燈的接線方式, 請參考附圖...

看來很像是各自獨立開關..  
然後電源用並聯的方式.. 可以獨自運作..
恩恩.  大致了解..  謝啦 !!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2024-11-23 07:34 PM , Processed in 0.211920 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.