客房鑰匙歸定位,如何啟動了客房電源!

[複製鏈接]
發表於 2015-6-22 18:58:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那日南下台中參加喜宴, 下塌台中新福商務飯店 http://sinfu701.asuscomm.com /
上了樓,進了客房。 鑰匙歸定位 ,啟動了客房電源, 被提及了電源總開關是如何被啟動的?
好奇心害死了一隻瞄。 就開始熟門熟路的把牆壁上,遮醜的壁掛畫下總開關給打開來。
結果在總開關箱內除了有兩個2P NFB和兩個1P NFB外,就是一只SSR。
果然和先前想的差不多 。
就是這樣兜一兜線路。 客房鑰匙歸定位就能啟動客房電源了!
SSR分享!

SSR

SSR
32

評分

6

查看全部評分

發表於 2015-6-22 19:59:11 | 顯示全部樓層
還少了一個電源變壓器

SSR的輸入是低壓直流
房卡插座內有一個微動開關

評分

1

查看全部評分

發表於 2015-6-22 20:01:46 | 顯示全部樓層
職業病啦,偶也是,都會四處注意窗材~

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2015-6-22 21:01:22 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2015-6-22 07:59 PM
還少了一個電源變壓器

SSR的輸入是低壓直流

總開箱內沒看到低壓直流電源變壓器。
不知它的低壓變電系統放在何處!
在天花板有一維修孔。
猜想從天花板,低壓直流電源到房卡插座 到SSR的輸入。
兜一兜線路。
發表於 2015-6-22 21:23:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-6-22 09:29 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2015-6-22 09:01 PM
總開箱內沒看到低壓直流電源變壓器。
不知它的低壓變電系統放在何處!
在天花板有一維修孔。


誤會大了...

這顆 SSR 型號 SSR-40AA, 是單相AC觸發AC固態繼電器, 輸入規格是 80-250Vac, 所以沒有電源變壓器...

規格參考:http://www.fotek.com.tw/pdf/2013515_41511172.PDF




評分

3

查看全部評分

發表於 2015-6-22 22:08:43 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-6-22 09:23 PM
誤會大了...

這顆 SSR 型號 SSR-40AA, 是單相AC觸發AC固態繼電器, 輸入規格是 80-250Vac, 所以沒有電源 ...

長知識了
第一次看到這種規格的SSR
發表於 2015-6-22 22:33:03 | 顯示全部樓層
這是現在的作法
  那以前怎麼控制的
    以後怎麼控制會更好
發表於 2015-6-23 00:51:16 | 顯示全部樓層
哈!!
我之前去motel!!!是還很無聊的幫對方把電視修一修...

看來有太多的職業病也不好
發表於 2015-6-23 12:46:24 | 顯示全部樓層
當年考駕照時我利用空擋幫教練把準備考試的車給換換機油~~火星塞~空濾等等...

剛好他們有配件而且有工具....教練經常讓我練到給對方坐熱椅..
發表於 2015-6-24 10:48:13 | 顯示全部樓層
哈哈~我也來KUSO一下~
上次幫美眉修電腦時,順便幫美眉檢查一下各個接點及SENSER是否正常。{:14_1492:}