發表於 2015-5-18 00:17:46
|
顯示全部樓層
本文章最後由 winfon 於 2015-5-18 12:29 AM 編輯
我是先把控制邏輯的流程想出,再去寫程式
抱歉~我目前OS沒裝OMRON的CX編輯軟體
(客戶中只有一家用OMRON,且客戶有自備筆電,我都用他的筆電修改PLC)
所以用三菱的ladder
大致上差不多
只是各家PLC位址編寫不太一樣而已
如圖
寫了註解,這樣會比較清楚
最簡單的寫法就是這樣(純粹用四組DO控制四段風速)
M1~M4(暫存點) 是邏輯控制的部分,何者條件成立就導通
自保部分(M1~M4各自並聯Y1~Y4的B接點部分),就看你M1~M4是寫成觸發控制還是持續控制
至於在每個DO前面放了另外三個B接點來互鎖,
只是要確保同一時間只會有一個輸出,
保護電源供應器,不會有高壓灌到低壓的情況
基本架構應該是這樣,請再依照你自己的需求變化
其實除了PLC本身的程式,
還有IO模組與風扇的硬體接線方面要做呢~
DO輸出模組是繼電器型的還是電晶體型的?
如果是電晶體型輸出模組,就必須外加繼電器隔離電路
題外話:
我雖然是電機專科出身,實際上也是出社會,PLC在工作中從無到有學會的
(就是被丟去做一個工程案子,然後工程完工時,你也會得差不多了)
在學校實習的PLC課程,其實....只是皮毛
那時的教學機,還是用輸入器編寫的.
(哈哈~年代久遠的機子,也可以知道我不年輕了)
也慶幸當初有考到丙級工業配線的證照
(PLC就是要取代傳統工業配線,簡化線路的發明啦!)
PLC說難不難,說簡單也不簡單
我住鳳山, 如果你是在高雄讀書的話.. 可以互相討論討論
|
|