[其它] 這電源供應器是怎麼燒的阿 (明緯)LPV-100-12

[複製鏈接]
發表於 2015-3-15 23:34:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒看過這種燒法  令人眼睛一亮

機銘牌
IMG_20150311_215907.jpg

裡面n_165|
IMG_20150311_215857.jpg

IMG_20150311_215853.jpg
IMG_20150311_215935.jpg

斷腳電容n_156|
IMG_20150311_225107.jpg
IMG_20150311_225116.jpg



發表於 2015-3-15 23:41:34 | 顯示全部樓層
要燒成這樣的確不容易。
發表於 2015-3-16 00:29:46 | 顯示全部樓層
真的是燒了!
發表於 2015-3-16 02:40:02 | 顯示全部樓層
靠腰我有一顆50W的... 有點抖...
發表於 2015-3-16 07:56:58 | 顯示全部樓層
我看過是與AC380V有短路.造成燒毀的.您注意看是從2次側往一次測燒過去的.故障程度遠超過這POWER的功效所能造成的可能.通常只是FUSE燒斷的最大功率的程度.
發表於 2015-3-16 08:52:38 | 顯示全部樓層
該機器是接一般市電? 還是UPS呢?

我遇過一次客戶端將整台機器燒掉,我到現場查驗後真想問候她老X

我現場量測客戶端的UPS供電端,其電壓竟然高於240V AC

一段時間下來把設備power端整個燒焦了
 樓主| 發表於 2015-3-16 11:58:49 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-3-16 08:52 AM
該機器是接一般市電? 還是UPS呢?

我遇過一次客戶端將整台機器燒掉,我到現場查驗後真想問候她老X

這個來源與使用環境已經不可考了

因為我不是原來的使用者   
拆開來我臉也是很黑n_165|    灌矽膠  不愧是好稱IPX67的   矽膠我看占了大半重量

我看像這應該是雷擊  或是當充電器  結果蕭特基掛了  電從電池那邊灌回來惹的禍
如果有個二極體或是保險絲就不會有這麼麻煩的事發生了

過電壓 電容會先鼓起來


那個UPS供電也是很有趣   架設的人沒有量就上了??  還是後來電壓跑掉了

 樓主| 發表於 2015-3-16 12:00:03 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-3-16 07:56 AM
我看過是與AC380V有短路.造成燒毀的.您注意看是從2次側往一次測燒過去的.故障程度遠超過這POWER的功效所能 ...

要是原來的主人有上個保險絲就好了  (怨n_025|
 樓主| 發表於 2015-3-16 12:04:31 | 顯示全部樓層
jeta890119 發表於 2015-3-16 02:40 AM
靠腰我有一顆50W的... 有點抖...

不會拉   明緯的電源供應器  PCB沒有偷工減料  

燒這樣了  PCB都沒燃燒   也沒焦掉
要是其他廉價廠牌的n_010|
發表於 2015-3-16 21:53:56 | 顯示全部樓層
mw的power可以燒成這樣,真的不容易
感覺起來應該是遭雷擊

長期滿載工作,造成電解液乾枯
進而高溫燒毀

板大 高壓區還活著嗎?
 樓主| 發表於 2015-3-18 16:08:15 | 顯示全部樓層
今天稍微清了些矽膠掉
全觀
IMAG0101 (640x383).jpg


高壓區
IMAG0103 (640x383).jpg

低壓區
IMAG0102 (640x383).jpg


挺震撼的n_167|


發表於 2015-4-7 13:44:42 | 顯示全部樓層
整台機器燒掉