找回密碼
 立即註冊
查看: 5040|回復: 4

請問TVS二極管 Semitec Z2047 可不接嗎?

[複製鏈接]
發表於 2014-8-13 17:11:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chien123 於 2014-8-13 05:26 PM 編輯

如題,
此為雙向 瞬變二極管,不知是否有替代品?
或者 能否就不接, 只是少了保護裝置的功能?

Semitec Z2047

Semitec Z2047


感謝大家的回覆.
發表於 2014-8-13 17:31:56 | 顯示全部樓層
1.外部輸入電壓值?
2.保險絲有燒毀?
3.此元件故障時呈現短路或開路?
4.不接此元件時 ,電路可否正常工作?
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2014-8-13 18:13:55 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-8-13 05:31 PM static/image/common/back.gif
1.外部輸入電壓值?
2.保險絲有燒毀?
3.此元件故障時呈現短路或開路?

1. Ac24 v
2. 有,已換新
3. 短路
4. 還沒試,(也是目前想知道不接會不會有影響?)
回復

使用道具 舉報

發表於 2014-8-13 20:02:40 | 顯示全部樓層
chien123 發表於 2014-8-13 06:13 PM static/image/common/back.gif
1. Ac24 v
2. 有,已換新
3. 短路

請確認其是否與AC24V並接,若是,可先不接測試,一般此類保護器故障時,是呈短路現象,並連帶燒斷保險絲.
回復

使用道具 舉報

發表於 2014-8-17 03:05:53 | 顯示全部樓層
最好要接,如果不接的話下次接錯電或電壓異常就不是那麼簡單囉(異常電壓及電流衝入後端電源電路甚至更深入)

評分

1

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇