發表於 2014-2-5 17:23:22
|
顯示全部樓層
1.老實說UPS,若是有問題的話,通常是電池買單,很少壞電路板,若是壞電路板的一定是電池先掛點露液導致電路板買單~~~而UPS電池通常是用DC 12V 7.2A
2.一般家用A-500 (一顆電池裝):只要壞了,不管壞哪邊,通常多是直接買一台新的A-500替換
因為這樣最保險&划算 (單買電池一顆的價格幾乎是買一台新UPS價格)
3.你如何確定你的電池是OK的,你不要說用電錶量電池有+12V以上,你就認為是好的!
遇過很多UPS其電池用電錶量有+12V以上,但是實際上電池是壞的無法work
4.你先試試~將UPS正常開機後,於輸出端接上" 交流電的風扇" or 其他電子產品
接著拉掉AC市電(輸入端),此時會UPS會改由電池輸出
若你的電池是OK的話,原本外接的" 交流電的風扇" or "其他電子產品",必須還是正常working的
這樣電池就是好的.
5.若是第4點一拉掉AC市電,你的 " 交流電的風扇" or 其他電子產品,立即停止
這我就很懷疑是電池壞掉
6.請確認"保險絲"是好的
7.若真不幸是電路板壞掉,建議你買台新的比較划算
|
評分
-
2
查看全部評分
-
|