在下看到狼大的回覆
"中性線要鎖緊,還有就是不要經過任何的斷路器,以維護110V裝置用電安全"
後,查看在下家中的開關箱
發現各樓層總開關都是3P 50A的NFB
上頭接著AC110V、中性線、AC110V
50A NFB下方接給各路NFB(20、15A)使用

想請教就是:中性線如果經過NFB會有什麼問題嗎?
發表於 2013-11-24 02:01:56 | 顯示全部樓層
a2228731 發表於 2013-11-23 10:54 PM static/image/common/back.gif
在下看到狼大的回覆
"中性線要鎖緊,還有就是不要經過任何的斷路器,以維護110V裝置用電安全"
後,查看在下 ...

如果中性線經過開關裝置
尤其是無絨絲開關這種(不是非常可靠)的
當不小心NFB自己想不開跳給你看你就知道囉

除非你讓兩條L相跟N相(中性線)共同經過三P連動型開關就可以(因為任何一個迴路跳掉,至少會強制把其他都拉開)

不過還是強烈建議,讓中性線直接鎖進銅板就好

評分

1

查看全部評分

發表於 2013-11-24 13:38:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 big619 於 2013-11-24 01:39 PM 編輯
carl0804 發表於 2013-11-19 02:45 AM static/image/common/back.gif
手工具最大應該都只有到14平方吧?
曾經在某工地壓22平方還動用到油壓鉗才搞定...


大電怕怕的,都不敢去碰。

這才是最高境界
A.....
啊......
我想......

(他神智不清是吧!)...(清楚的很)
A.....
啊......
我想......
這個......
大家辛苦了...
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊