找回密碼
 立即註冊
查看: 5821|回復: 7

[求助] 關於無融絲開關問題

[複製鏈接]
發表於 2013-4-14 11:21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思,請問一下,這種無融絲開關能不能只接單邊使用?
謝謝

DSC03984.jpg
DSC03983.jpg
http://www.kawamura.co.jp/catalog/File/SE2P1E20S.pdf
發表於 2013-4-14 11:30:29 | 顯示全部樓層
靠熱跳脫-----------------理論可以
怎不買單一的-----------------------又不貴--也便宜
回復

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2013-4-14 11:38:51 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-4-14 11:30 AM static/image/common/back.gif
靠熱跳脫-----------------理論可以
怎不買單一的-----------------------又不貴--也便宜 ...

感謝回覆
因為這個是免費的,加減用
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-4-14 22:02:13 | 顯示全部樓層
可以的,但要注意他的遮斷電流只有2.5KA
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-4-14 22:25:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-4-14 10:27 PM 編輯
allen6660 發表於 2013-4-14 10:02 PM static/image/common/back.gif
可以的,但要注意他的遮斷電流只有2.5KA


a大好,可以請您說明http://www.kawamura.co.jp/catalog/File/SE2P1E20S.pdf中的2個圖表的含意?
1.為跳脫時間與定格電流(2.5KA)大小的關係(上圖).
2.跳脫電流(20A)與周圍溫度的關係(下圖).
感謝.
回復

使用道具 舉報

發表於 2013-4-14 23:00:49 | 顯示全部樓層
這是有關NFB的規格與使用說明.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!sSZt74ueGRkE1SMTha4-/article?mid=14
"無熔絲開關上方為電源側,下方為負載側,不能對調使用"

回復

使用道具 舉報

發表於 2013-4-14 23:32:41 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-4-14 11:00 PM static/image/common/back.gif
這是有關NFB的規格與使用說明.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!sSZt74ueGRkE1SMTha4-/article?mid=14
"無熔 ...

所有電氣都有誤差值,第一張是動作的最大及最小電流值,以及在不同的電流值時動作的時間。
Tolirence.jpg
所以額定電流是20A,但至少要20x110%=22A才會開始動作,如(1)處。
因為誤差的關係,所以保證至少一定動作的電流是20x120%=24A,如(2)處,只是動作時間要達到這電流持續4小時以上。
所以實際動作會在這兩個值之間。
再例如以下狀況,
電流只要達到最小20x500%=100A(如(3)處),最大20x800%=160A(如(4)處),則只要0.5秒內就會跳脫。

第二張則是跟溫度關係圖。額定是以周圍溫度40度為基準。
Temp.jpg
也就是說,比40度低的話,動作電流會提高,相對的,如果溫度變高的話,動作電流就會降低。

評分

2

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

發表於 2013-4-14 23:41:54 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2013-4-14 11:32 PM static/image/common/back.gif
所有電氣都有誤差值,第一張是動作的最大及最小電流值,以及在不同的電流值時動作的時間。

所以額定電流 ...

r大您圖解非常清楚,經您說明後,收穫良多,感謝.
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

手機版|禁閉室|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-6-17 12:07 AM , Processed in 0.034611 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.