請教:分離式冷氣拼裝機,線路要如何接?謝謝

[複製鏈接]
發表於 2013-4-4 13:29:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tg7000 於 2013-4-4 04:57 PM 編輯

6300KC~室內機與室外機廠牌不同,可以接嗎?謝謝

室內機線路
DSC02145.JPG

室外機線路
DSC02146.JPG
發表於 2013-4-5 18:03:14 | 顯示全部樓層
室內機(comp)接室外機(2), 室外機(1)L和(3)N接到室內機的(L1)L和(L2)N,這樣應該就OK.
發表於 2013-4-6 19:24:37 | 顯示全部樓層
外機供電.N對N.L對L.外機2號端對內機COMP(1)端...你內機應該是歌林的巴?n_141|

評分

1

查看全部評分

 樓主| 發表於 2013-4-6 21:18:33 | 顯示全部樓層
gs1rt 發表於 2013-4-6 07:24 PM static/image/common/back.gif
外機供電.N對N.L對L.外機2號端對內機COMP(1)端...你內機應該是歌林的巴?

您真內行!!內機是歌林沒錯,謝謝指教
發表於 2013-4-8 02:27:11 | 顯示全部樓層
不同廠牌內外機,只要非變頻且能力相同都可湊一組
該組其配線樓上的大哥以說明很清楚