幫忙 鑑定一下 防燒負載 線路 有接錯嗎

  [複製鏈接]
發表於 2011-12-4 17:01:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 EVO 於 2011-12-4 05:14 PM 編輯

99.JPG


用迴紋針    插在插座上    燈泡是會亮

想請求幫忙確認   線的迴路   有問題嗎

沒有    我要就此定案   
發表於 2011-12-4 20:27:37 | 顯示全部樓層
原則線路沒錯,建議再串個保險絲座,才不會誤按開關時短路引起的異像{:9_589:} {:9_582:}
 樓主| 發表於 2011-12-4 20:38:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-4 08:46 PM 編輯
tfc77 發表於 2011-12-4 08:27 PM static/image/common/back.gif
原則線路沒錯,建議再串個保險絲座,才不會誤按開關時短路引起的異像   ...


我的線沒有錯  喔 ................嗯  ?   (疑問)

那連接   一顆   不過電  的  POWER   是會怎樣阿  (算短路嗎)
我的燈泡   沒亮   自己測試的    OFF狀態

能正常過電的POWER  燈絲  微微  發亮   OFF狀態

保險絲座   那要連哪裡    能用我的圖   畫給我看嗎    感謝你的指導

我自己對這個東西     的實用性      不是很清楚   不要炮我
剛接觸..................它
 樓主| 發表於 2011-12-4 20:44:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-4 08:58 PM 編輯
tfc77 發表於 2011-12-4 08:27 PM static/image/common/back.gif
原則線路沒錯,建議再串個保險絲座,才不會誤按開關時短路引起的異像   ...


你所謂的   異像   我玩過嚕    那根迴紋針    像是   被高壓電    性侵過的  
太刺激啦...................
95.jpg

發表於 2011-12-4 20:51:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-12-4 08:54 PM 編輯
EVO 發表於 2011-12-4 08:38 PM static/image/common/back.gif
我的線沒有錯  喔 ................嗯  ?   (疑問)

那連接   一顆   不過電  的  POWER   是會怎樣阿  ( ...


Q:那連接   一顆   不過電  的  POWER   是會怎樣阿
A: (算開路不會亮)

Q:能正常過電的POWER  燈絲  微微  發亮
A:只要有負載就會亮,越亮就負載越重

Q:保險絲座   那要連哪裡
A:串線路即可(可用復歸式保險器,電腦延長插座上大都有)

實用性可起異常保護,以免有異常時減少元件燒燬
發表於 2011-12-4 20:59:11 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-4 08:44 PM static/image/common/back.gif
你所謂的   異像   我玩過嚕    那根迴紋針    像是   被高壓電    性侵過的  

這還好,怕誤按sw電線走火{:9_577:}
 樓主| 發表於 2011-12-4 21:04:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-4 09:06 PM 編輯
tfc77 發表於 2011-12-4 08:59 PM static/image/common/back.gif
這還好,怕誤按sw電線走火


串線路即可   我畫圖   給你確認一下

100.JPG
發表於 2011-12-4 21:17:42 | 顯示全部樓層
2點選1即可
210355v8pgnr4e44i44uie.jpg
 樓主| 發表於 2011-12-4 21:22:36 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-12-4 09:17 PM static/image/common/back.gif
2點選1即可

好的   那非常清楚   沒有問題嚕

我要來去改裝一下

臨走前  感謝  tfc77  大大個人給予     的指導   
發表於 2011-12-5 00:59:05 | 顯示全部樓層
這樣不正確.我現在不會畫圖.畫好再傳.
發表於 2011-12-5 01:25:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-5 01:38 AM 編輯
EVO 發表於 2011-12-4 09:04 PM static/image/common/back.gif
串線路即可   我畫圖   給你確認一下


你的開關好像接錯了,一切好像是L N直接導通,是否來一張近照,看看你是怎接的。
再細看真的是大錯特錯,希望你早點看到回文,願上天保佑你。

不過用這種開關比較不適當,最好用15A無融絲開關。

Fuse.JPG
發表於 2011-12-5 01:32:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lowjmin 於 2011-12-5 01:34 AM 編輯
lowjmin 發表於 2011-12-5 12:59 AM static/image/common/back.gif
這樣不正確.我現在不會畫圖.畫好再傳.


要串接.火線進燈泡.再到插座.燈泡瓦數越大越好.(內阻小)110跟220要分.或算一下.此適合用電量小.防短路用.
之前考電匠補習(工配.自控電路).220電路.用250W燈泡.內阻約200歐姆. 現在有一種線路保護NFB(CIRUIT PROTCETOR).蠻合用的.
171314ror5pj5crvd0puot [800x600 60].jpg
CP32-fm-10-fuji-10A-2-pole-240V-circuit-protector.jpg
 樓主| 發表於 2011-12-5 01:45:41 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-5 01:25 AM static/image/common/back.gif
你的開關好像接錯了,一切好像是L N直接導通,是否來一張近照,看看你是怎接的。
再細看真的是大錯特錯, ...

88.jpg

我手抓的是  AC 黑色的火線

開關盒  下面通過得    黑色線是   地線  

我是這樣分   不知有無接錯
發表於 2011-12-5 01:57:40 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-5 01:45 AM static/image/common/back.gif
我手抓的是  AC 黑色的火線

開關盒  下面通過得    黑色線是   地線  

還是錯,請問我附的電路圖你看不懂嗎,這已是最簡單的線路。
白線僅一條會接到燈泡,燈泡另一端接插座火線
地線直連插座地線。
L: 火線
N:地線或稱中性線
 樓主| 發表於 2011-12-5 02:02:35 | 顯示全部樓層
再來上一張圖  

50.jpg

我要把開關的紅點往下壓
它上下  兩片  銅片才會同時
有連接到

左邊是AC  進來的  火線
我把它跟連接燈泡底部的
圓圈(白線)同時  用螺絲
鎖在一起  

不知有問題嗎
發表於 2011-12-5 02:05:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-5 02:06 AM 編輯
EVO 發表於 2011-12-5 01:45 AM static/image/common/back.gif
我手抓的是  AC 黑色的火線

開關盒  下面通過得    黑色線是   地線  


正確接線,另請將開關轉180度,進線才會順。
Fuse.JPG
 樓主| 發表於 2011-12-5 03:11:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-5 03:14 AM 編輯

110.JPG

這樣應該沒有問題了嗎

修改過的  (還未定案)

看還要再改怎樣
或是有問題
發表於 2011-12-5 10:46:32 | 顯示全部樓層
EVO 發表於 2011-12-5 03:11 AM static/image/common/back.gif
這樣應該沒有問題了嗎

修改過的  (還未定案)

保險絲就用5A,因為你開關接點容量不大,有時還可能會鬆動。 此類開關原則上3A以下使用。
發表於 2011-12-5 11:18:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-12-5 11:51 AM 編輯

slimboy 發表於 2011-12-5 01:25 AM static/image/common/back.gif
你的開關好像接錯了,一切好像是L N直接導通,是否來一張近照,看看你是怎接的。
再細看真的是大錯特錯, ...


這電路在負載正常時,啟動可能會保護,如故障排除時就無須經燈泡(原sw是切通燈泡的,不是做電源sw)

請參考
http://bbs.pigoo.com/thread-14833-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-15336-1-2.html


這比較安全220V,110v改燈泡後都可用
20100424_87a921e37b37fa2a4ed8cUJY44kBnjGd.jpg
發表於 2011-12-5 11:37:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-12-5 11:41 AM 編輯
tfc77 發表於 2011-12-5 11:18 AM static/image/common/back.gif
這電路在負載正常時,啟動可能會保護,如故障排除時就無須經燈泡(原sw是切通燈泡的,不是做電源sw)

請參考


若是開關切錯怎辦,愈方便就愈危險,反而失去其原意
這玩意叫防燒負載,就不可讓其有作出短路的設置
例如沖床為何要雙按鈕同時按下才能作動,就是讓你兩隻手全壓在按鈕上,以免手去伸入遭壓到。
防燒負載沒問題後把插頭改插一般插座。
發表於 2011-12-5 11:53:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-12-5 12:25 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-12-5 11:37 AM static/image/common/back.gif
若是開關切錯怎辦,愈方便就愈危險,反而失去其原意。
這玩意叫防燒負載,就不可讓其有作出短路的設置[/b ...


所以才要補保險座ㄚ
要不做成2個SW跟上圖一樣就安全
防燒負載沒問題後把插頭改插一般插座。原圖去SW就是了
發表於 2011-12-5 16:06:00 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-12-5 11:53 AM static/image/common/back.gif
所以才要補保險座ㄚ
要不做成2個SW跟上圖一樣就安全
防燒負載沒問題後把插頭改插一般插座。原圖去SW就是 ...

若還要再一個保險絲保護,那電燈不是多餘的。
當初用電燈當保險負載初衷之一不就是可省一堆保險絲。
尤其在教學和維修時,人都會犯錯和疏失,若用這玩意,不但能發現出錯,還可省保險絲錢。
發表於 2011-12-5 19:15:05 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-5 04:06 PM static/image/common/back.gif
若還要再一個保險絲保護,那電燈不是多餘的。
當初用電燈當保險負載初衷之一不就是可省一堆保險絲。
尤其 ...

保險絲是保護誤按SW時電線走火(是在防負載短路,跟插短路線測試時),SO保險絲不是保護被測物,應該是說原電路去sw(防燒負載沒問題後把插頭改插一般插座)就不用敘述那麼多,看個人想法如何應用才是{:9_589:}
 樓主| 發表於 2011-12-5 21:03:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EVO 於 2011-12-5 09:04 PM 編輯

看到這裡   真不知道要說什麼   
總之   三位不吝嗇的指導   
使小弟受教   拉

痞酷網   真是不錯的好地方
發表於 2011-12-5 23:19:51 | 顯示全部樓層
這個電路沒有對錯的問題 !!

原先的那樣也可以 , 可方便的當防燒負載 , 也可以恢復成一般的使用 !!

但為了安全起見多加了保險絲 , 也無不可 !!!

所以說還是看使用者 , 瞭不瞭解整個電路的應用 !!!

也就不會有這麼不是問題的問題發生了 !!!