樓主: xiaolaba

水塔控制線路問題, 電磁栓鎖開關震動聲音

  [複製鏈接]
發表於 2012-1-16 10:57:48 | 顯示全部樓層
SSR沒問題的
用細砂紙磨一磨再上點牛油也可以解決啦
發表於 2012-1-16 13:25:50 | 顯示全部樓層
小弟覺得周圍環境不佳,換個比較不受潮的地方安至電磁閥,再加個鐵箱,換上新的接觸器或拆開接觸器把繡蝕的部份磨乾淨,應該可以撐久一些
發表於 2012-3-13 20:40:38 | 顯示全部樓層
一分錢一分貨,選好一點的品牌....
發表於 2012-3-14 17:09:24 | 顯示全部樓層
士電的電磁開關的使用手冊上就有載明。
使用交流電當控制,會有交流的哼聲。
改使用直流控制產品即可改善這個問題。

請到士林電機網站下載其使用說明書詳細閱讀。
發表於 2012-3-16 06:42:19 | 顯示全部樓層
拆開e型矽鋼片要用較細的砂紙磨亮,加一些wd40噴噴,就可以改善了,或是買一個新的也是辦法。