痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 6943|回復: 7

[其它類電器] NHY專業空調控制器~不專業維修 型號:NHY-RTC590

[複製鏈接]
發表於 2011-9-5 13:17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-9-5 01:18 PM 編輯

這是工業(商業)大型空調在用的控制器
其功能跟一般家用得幾呼一樣,只差別這個沒有"壓縮機三分鐘保護"功能
因為這個是控制一個"驅動馬達"推動"二通閥"讓冰水流動,而達到降溫功能
該控制器的故障點是,送風機只有高速正常,中 低 速都不會動
因為手邊有另一塊良品,想說就那幾顆IC而已,懶得查修就直接把IC對調測試
先是換ULN2003 & 繼電器.............................................故障點依然存在
不相關的HA324也換看看...............................................故障點依然存在
最不可能故障的MCU也換了.............................................故障點依然存在
想說會不會是MCU外部的程序有問題,就把93C46也換了.................................無言了
機板上的主動零件都換過一輪了,還是修不好,真是給他受傷
沒辦法只好回過頭來,按部就班的查修
最後發現ULN2003的輸入電位與輸出電位不太對勁
這才發現故障點是壞在一個幾忽是不可能故障的零件.................................排組
而且是組抗變小,因為組抗變小,讓ULN2003輸入一直保持在高電位,無法切換
導致沒有輸出,致使中 低 速失靈
圖片有一點多,包含了"驅動馬達"與"二通閥"
1--NHY-RTC590 控制器外觀.JPG
2--控制基板正面.JPG
3--控制基機板背面.JPG
4--7805 電源穩壓.jpg
5--TMP47P241VN是一顆4-BIT的MCU.JPG
6--ULN2003 常用的電流放大IC.JPG
7--HA324 OP-AMP.JPG
8--93C46.JPG
9--S80742.jpg
10--故障點正面位置.JPG
11--故障點維修.JPG
12--控制器 & 溫度SENSOR.JPG
13--10K電阻取代溫度SENSOR顯示為25度.JPG
14--二通閥驅動馬達外觀.JPG
15--二通閥驅動馬達內部.JPG
16--二通閥-1.JPG
17--二通閥-2.JPG
18--驅動馬達與二通閥組合.JPG
19--驅動馬達內部使用同步馬達.JPG
20--同步馬達連動曲軸推動二通閥軸心.JPG
21--驅動馬達ON-OFF定位棘輪與定位銅片開關.JPG

評分

12

查看全部評分

發表於 2011-9-5 13:39:49 | 顯示全部樓層
簡單明確n_134|
發表於 2011-9-5 17:13:26 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,雄大對這種冷門的設備,特別有研究!
發表於 2011-9-6 09:06:53 | 顯示全部樓層
冷門維修還是一種技術!希望雄大可以教受大家基本檢查~謝謝
發表於 2011-9-7 01:17:03 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-9-7 21:18:53 | 顯示全部樓層
排阻故障還真的是不常見  :sam11
發表於 2011-9-11 10:50:24 | 顯示全部樓層
感謝分享~~
發表於 2011-9-11 20:06:50 | 顯示全部樓層
感謝分享!! 家裡的日立冷氣機風速無法微風,可能也是這問題吧!!