昨天收到一則技術通報,覺得應該分享給各位網友,內容是這樣的:

症狀:電冰箱未接地時,人體觸摸冰箱本體金屬部有微微觸電感覺.
說明:1.電冰箱安裝時如未接地時,人體觸摸金屬部時,若體質敏感者,容易有觸電感覺,尤其是使用變頻壓縮機之電冰箱.      
   2.目前CNS國家標準電冰箱容許之洩漏電流為0.75mA,XX變頻壓縮機電冰箱出廠值約為0.58mA、定頻式電冰箱約為0.05 mA,均符合 國家標準.      
     3.外箱體或地線未接地時,對地電壓約為20~60V不等,此為電子基板之電容或線圈耦合之懸浮電壓,此為正常狀況,任何含上述元件之產品均有此現象,此為正常狀況並非不良.   
     4.第一線服務人員當顧客反應有上述現象發生時,應先確認是否產品是否有絕緣劣化之現象所導致之漏電,否則即需向顧客說明接地之重要性,以確保顧客之安全.     
     5.如有顧客質疑接地時會浪費電力時,請向其說明如下:      
       漏電量(0.58mAx110V)*24hr*365天/1000W/H(度)=0.56度(每年)       每度用電2.5元算,故接地後每年增電費只有1.4元根本微不足道,但卻可得到漏電安全保障.     
     6.一般家庭用電大多數為單相3線式用電,如電源插頭部3條線〝火線〞〝中性線〞〝地線〞此時只要連接地線即可.       但如果電源插頭僅有2條線〝火線〞〝中性線〞,這時不可連接至中性線進行接地.       ①此為法規所禁止②萬一日後顧客電源部份之斷路器有進行維修更換, 〝火線〞〝中性線〞對調時即會造成危險.請特別注意: 正確接地須由室內電氣箱內配電盤之接地端子牽引線至電冰箱,方為正確接地.
發表於 2010-9-11 18:56:02 | 顯示全部樓層
了解,
接地真的很重要,
謝謝分享!
回復

使用道具 舉報

發表於 2010-9-11 21:27:24 | 顯示全部樓層
補充了一下知識  感恩~!!
回復

使用道具 舉報

發表於 2010-9-11 22:48:11 | 顯示全部樓層
重要資訊 感謝分享
回復

使用道具 舉報

發表於 2010-9-11 23:00:08 | 顯示全部樓層
為了避免觸電,產生安全上的疑慮
正確的接地是一定要的...........

加上漏電斷路器不知道會不會更安全???
回復

使用道具 舉報

發表於 2010-9-11 23:51:00 | 顯示全部樓層
沒真正的地線 怎麼辦?  啊! 以前 我是用 500cc 寶特瓶 ,內裝 8分滿水  從瓶蓋插入兩根鋼絲 ,一根接冰箱的地線 ,另一根接在 用小鋼釘 釘在地面上的 ;正常的話 保特瓶的水 不會有任何變化  ,有漏電的話 可能會起一點點小泡泡  ;總之 家電有嚴重漏電的,盡速找人維修吧!
回復